Página 2 de 2

Re: Problema control redox en clorador Salino

NotaPublicado: 18 Sep 2015, 01:00
por cjgarciao
Hola,

¿Llegasteis a solucionar el problema?. ¿Habeis probado con un punto de tierra entre la sonda orp y la celda de electrolisis?.

Un saludo,

Carlos.

Re: Problema control redox en clorador Salino

NotaPublicado: 01 Mar 2020, 03:49
por domoticadcm
Refloto este tema porque me pasa exactamente lo mismo, cuando activo unas horas el clorador el ORP baja brutalmente (medido con sonda flotante y que no ejerce control sobre el clorador, es solo informativa) y no quiere decir que no haya cloro en el agua ya que veo como el clorador produce esa estela blanca, y al apagar el clorador el ORP vuelve a subir lentamente tras muchas horas de parada pero le cuesta incluso llegar mínimamente a donde estaba en origen antes de haber activado el clorador. Mi piscina es de 100m3 y el clorador de 30g/h. A la piscina le da el sol desde que sale hasta que atardece. Y yo suelo poner el clorador (obviamente con la depuradora) por la noche en horario más barato. Soy de murcia por si las temperaturas altas influyen. Y esto me lleva pasando desde el principio, para corregir el ORP en ocasiones he tenido que añadir hipoclorito, que me sube también mucho el cloro total y muy poco el libre. Si alguien sabe que pasa... gracias.

PD: En el adjunto se ve más claro, cada pico brusco de bajada son los momentos en los que el clorador esta activo.

Re: Problema control redox en clorador Salino

NotaPublicado: 02 Mar 2020, 11:37
por PisciDoc
Aqui hay varias cuestiones a comprobar/verificar y tambien algunas consideraciones a tener en cuenta:
Es importante distinguir las lecturas redox en 3 situaciones concretas:
  • Agua en reposo/parada (filtracion y cloracion apagadas)
  • Agua en circulacion (filtacion en marcha) y clorador apagado
  • Agua en circulacion con filtracion en marcha y clorador encendido
Las lecturas redox con el agua parada/estancada en la tuberia NO son relevantes :sabio: ya que solo reflejan el estado del agua que hay en la tuberia (no la de la piscina).

Para poder averiguar la causa de ese comportamiento anómalo debemos hacer lo siguiente:
-*- Poner en marcha SOLO la filtracion durante al menos 15-20 minutos y tomar nota del valor redox obtenido (la media)
-*- A continuacion poner en marcha el clorador salino y tomar nota de del valor redox a distintos intervalos de tiempo.

En condiciones normales no deberia haber un cambio significativo del valor redox, el valor deberia aumentar gradualmente pero despacio ya que el hipoclorito sodico producido por el clorador, primero tiene que "viajar" por la piscina antes de volver a pasar por el filtro y la sonda de medida.

RECORDATORIO: Las sondas tienen que estar despues del filtro pero ANTES que cualquier equipo de dosificacion, :sabio: ya sea bomba dosificadora o equipo electrico/clorador, etc-. Ademas las sondas deben estar separadas como minimo entre 60 y 80 cm. de cualquier punto dosificador.

Si por el contrario, al encender el clorador se produce un cambio brusco y cuasi inmediato de la lectura de redox, entonces lo mas probable es que exista una derivacion eléctrica en la instalacion. (o que tengamos la sonda montada a la salida del clorador :hammer: :hammer: ).
Recordad que las sondas Redox miden un potencial electrico (super pequeño de milivoltios) y la celula de electrolisis funciona procuciendo un potencial electrico entre placas de titanio. Ambos potenciales tienen que estar galvanicamente aislados ya que en caso contrario los "voltios" del clorador intefieren a las lecturas de la sonda redox.

Independientemente de todo lo anterior, otro tema a considerar es el tipo de sonda redox que utilizamos. Para piscinas con cloracion salina, se ha comprobado que el comportamiento de las sondas redox "normales" (con electrodo de platino) no es muy fiable. Para piscinas con cloracion salina, se recomienda el uso de sondas redox con electrodo de oro :sabio:

Saludos