• Advertisement

Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Nuestro tiempo es oro. No lo desperdiciemos midiendo y controlando mal en nuestras piscinas. Las m谩quinas lo hacen mucho mejor.
Reglas del Foro
- Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.
- Algunas secciones del foro hablemosdepiscinas.com quedan temporalmente cerradas y no admiten consultas. El objetivo es evitar consultas repetitivas que ya se han respondido multitud de veces. Por favor UTILIZAD EL BUSCADOR.
- Para el registro de nuevos usuarios, leer esto: viewtopic.php?f=2&t=4831

Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor HidroMaster » 04 Jun 2012, 02:18

Hola a todos

Con frecuencia se encuentran dificultades para instalar el colector de instrumentos de medici贸n (generalmete sondas o electrodos) en la tuberia de descarga de salida del filtro, en especial cuando no se dispone de un equipo (clorador salino, filtro diatomeas, dosificador tabletas, etc) que provea la leve presi贸n diferencial que permita que un peque帽o flujo de agua derive hacia las sondas.

En el croquis adjunto se muestra como montar el colector en una linea de recirculaci贸n de la motobomba (no confundir con la poscici贸n "recirculaci贸n" de la selectora del filtro). En este arreglo, toda la altura dinamica proporcionada por la motobomba de filtraci贸n esta disponible para forzar el reducido flujo que requieren las sondas para refrescar sus mediciones.

Adem谩s, al seguir siendo un colector con sus v谩lvulas de aislamiento, se sigue manteniendo la impagable facilidad de poder aislarlas para labores de mantenimiento de las sondas (extraer/revisar/limpiar/calibrar/sustituir, etc) sin tener que parar el sistema ni que se te vac铆en las tuberias y medio inunde la caseta (y t煤 mismo :rolling: ) mientras pones el tap贸n :seeingstars: Eso s铆, atenci贸n, una vez realizadas la operacion de mantenimiento, no olvidarse las v谩lvulas cerradas, volverlas a poner como estaban, tal como se describe mas adelante.

sonda_en_recirculacion.jpg


Para que caudal recirculado sea insignificante de manera que no se reduzca la eficiencia de filtraci贸n, se ajustar谩 una de las v谩lvulas del colector a "casi cerrada". Para ajustarlo, mirar el manometro del filtro con las dos valvulas cerradas, abrir del todo la valvula de salida (V2), y empezar a abrir la de entrada (V1) hasta que la aguja del man贸metro tenga una leve bajada de solo unas d茅cimas de m.c.a.(menor que una divisi贸n de la escala del man贸metro)

Muy recomendado es incluir un rot谩metro (un tipo barato de medidor-铆ndicador de flujo), con 茅l podemos ajustar la v谩lvula para que el caudal de reciculaci贸n sea de solo unos litros/hr, las sondas de medici贸n no necesitan mas y miden en optimas condiciones.

Este forma de colocar el colector es eficaz en todos los casos, y es una alternativa v谩lida incluso aunque no haya problemas de su instalaci贸n en la impulsi贸n. Eso s铆, ha de respetarse las intrucciones de ajuste del caudal reducido recirculado subrayado en rojo en los parrafos anteriores. Si as铆 no fuera y se dejaran las dos valvulas abiertas, el caudal recirculado y su velocidad seria altos y se desvirtuar铆a una de la ventajas que se busca para no colocarlos directamente en la tuberia de impulsi贸n: baja velocidad del fluido para evitar el da帽o en los elementos sensores, muy delicados en las sondas de ORP y pH.

IMPORTANTE: colocar el colector el la parte mas baja de la caseta, pegando al suelo, de esa forma es mas dificil que el colector quede vac铆o de agua, ya que las sondas deben quedar permanetemente mojadas.

Un saludo.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
脷ltima edici贸n por HidroMaster el 30 Abr 2015, 00:12, editado 4 veces en total
Raz贸n: Remarcar las precauciones de montaje y utilizaci贸n para asegurar el correcto funcionamiento y durabililidad de las sondas.
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor miguel angel » 12 Jun 2012, 19:38

Hola Hidromaster.
En el caso de filtraci贸n dual silex-diatomeas, 驴la entrada al colector se pondr铆a justo antes del filtro de diatomeas y la salida despu茅s?, es as铆 como lo tengo dise帽ado y antes de ponerlo me gustar铆a asegurarme.
Gracias y saludos.-
-Localizaci贸n: Madrid noreste
-Entorno: C茅sped, playa de porcel谩nico imitaci贸n madera
-Vaso: hormig贸n 7,2 X 3,2; revestimiento gresite
-Filtraci贸n: Filtro dual silex-diatomeas, bomba 3 velocidades, 2 skimmer, 3+2 retornos superficie, 2 retornos fondo
-Tratamiento: Dosificador bromo + lej铆a
-Controles: Bombas dosificadoras pH y lej铆a. PisciDomo (que contento estoyyyy...) y sondas pH y Redox
-Instalaciones: : cubierta baja de policarbonato
miguel angel
 
Mensajes: 86
Registrado: 27 Mar 2012, 22:30

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor HidroMaster » 15 Jun 2012, 21:14

miguel angel escribi贸:Hola Hidromaster.
En el caso de filtraci贸n dual silex-diatomeas, 驴la entrada al colector se pondr铆a justo antes del filtro de diatomeas y la salida despu茅s?, es as铆 como lo tengo dise帽ado y antes de ponerlo me gustar铆a asegurarme.
Gracias y saludos.-


As铆 es, no hace falta ponerlo en recirculaci贸n, porque aprovechas la presion diferencial en el FD. Pero cuidado :confused: , antes de la v谩lvula de entrada y despues de la de salida, con el fin de que aun con el FD aislado, las entrada y salida al colector esten expeditas. En ese caso, tienes que cerrar un pel铆n la v谩lvula de by-pass de FD para disponer una poquita presi贸n diferencial entre entrada y salida del colector de sondas.

AcSa! :lol!:
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor Maik_dyk » 13 Mar 2013, 15:24

Hola Hidromaster, al ver este montaje me quedan dudas de c贸mo son las T para insertar los electrodos. Por lo que he visto los electrodos no tienen ninguna rosca, 驴C贸mo se hace para sujetar los electrodos a las T?
Y despues, que tipos de electrodos se suelen usar para medir pH y donde se pueden conseguir? He visto que en RS hay electrodos.
Saludos!!
Localizaci贸n: Tarragona
-Entorno: hiedra
-Vaso: gresite, 35 m3, 4 a帽os
-Filtraci贸n: Caseta enterrada, filtro arena Astralpool vesubio 500m, bomba 11m3/h
-Tratamiento: cloraci贸n salina
-Controles: de momento manual
Maik_dyk
 
Mensajes: 15
Registrado: 11 Ene 2012, 17:42

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor HidroMaster » 18 Mar 2013, 19:10

Hola Maik_dyk

Una imagen vale mas que mil palabras

colector-sondasA.JPG


Este son tipicos electrodos con v谩stago de vidrio de 12 mm de di谩metro, como ves estos tienen rosca, pero yo no la uso, en su lugar he puesto una especie de tapon roscado hembra con un orificio en el centro por el que se desliza el v谩stago del electrodo en toda su longitud. Ese tap贸n lleva un anillo de goma por dentro, de modo que cuando se rosca a la siguiente pieza (en este caso un mach贸n PVC de 1/2") el anillo sujeta y sella el v谩stago del electrodo. Ves que de esa forma se ha conseguido un electrodo con longitud de inmersion ajustable, y el electrodo se puede montar y desmontar en cuestion de minutos.

El machon y el reductor que finalmente conecta con la entrada central roscada hembra de la T del colector (o bien la entrada roscada del collar铆n que se puede usar en vez de una T como se muestra en la figura del primer mensaje) no son sino dos piezas auxiliares para ajustar el tama帽o de la rosca de tap贸n deslizante al tama帽o de la rosca de la toma central del de la T, y al mismo tiempo, ganar una distancia para que vastago del electrodo que totalmente protegida, como puedes ver en el electrodo insertado de la izquierda.

Como ves, lo importante aqui es el tap贸n roscado con orificio que te lo suelen vender en la misma tienda donde compras la sonda. El resto de piezas pueden ser de cualquier tama帽o (1/2", 3/4") lo 煤nico es tener cuidado que el paso interior de esas piezas sean lo justo para que pase y se deslize libremente el vastago del electrodo, y al mismo tiempo actuen como soporte del vastago hasta el trozo inserto en la tuber铆a.

Sin embargo, cada electrodo es de su padre y de su madre :nose: , pero la idea para su montaje es la misma.


Un saludo,
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
脷ltima edici贸n por HidroMaster el 05 Ago 2013, 02:38, editado 2 veces en total
Raz贸n: Resaltar el uso a voluntad de collar铆n o T en toma para cada sonda
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor Maik_dyk » 19 Mar 2013, 15:35

Gracias hidromsater, con la foto se ve muy claro. Sobre el otro punto, 驴D贸nde se pueden adquirir sondas? Porque las que venden en las tiendas online de piscinas las veo car铆simas.
Saludos.
Localizaci贸n: Tarragona
-Entorno: hiedra
-Vaso: gresite, 35 m3, 4 a帽os
-Filtraci贸n: Caseta enterrada, filtro arena Astralpool vesubio 500m, bomba 11m3/h
-Tratamiento: cloraci贸n salina
-Controles: de momento manual
Maik_dyk
 
Mensajes: 15
Registrado: 11 Ene 2012, 17:42

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor HidroMaster » 20 Mar 2013, 17:16

Maik_dyk escribi贸:Gracias hidromsater, con la foto se ve muy claro. Sobre el otro punto, 驴D贸nde se pueden adquirir sondas? Porque las que venden en las tiendas online de piscinas las veo car铆simas.
Saludos.


Mira la regla del foro que se muetra en la cabecera. Haz una consulta separada para el tema comercial.

Un saludo,
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor PedroG » 13 Sep 2013, 18:34

Hola buenas tardes.

驴Es necesario poner en el colector las T para las sondas de 50?

Me explico, una vez que salimos de la tuberia de impulsion con una reducci贸n para tubo de 20, 驴no valdria que la T fuera de 32 o como mucho 40?

Un saludo.
-Localizaci贸n: Murcia (Huerta)
-Entorno: sierra al fondo, limoneros alrededor
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5,5x12.5 m, 115 m3, 15 a帽os
-Filtraci贸n: En sotano. Filtracion con vidrio reciclado, diametro 750 mm, bomba de 22 m3/h. 3 impulsores y 3 skimmer
-Tratamiento: Hipoclorito y Acido clorh铆drico
-Controles: Sondas de Ph y Redox con dos bombas dosificadoras gestionadas por el Easypool. Tiras y colorimetros.
-Instalaciones: : Duerme todo el a帽o al raso. Preinstalaci贸n para climatizaci贸n.
Avatar de Usuario
PedroG
 
Mensajes: 59
Registrado: 06 Sep 2013, 22:25

Re: Montaje colector sondas en recirculaci贸n depuradora

Notapor HidroMaster » 13 Sep 2013, 19:19

PedroG escribi贸:驴Es necesario poner en el colector las T para las sondas de 50?

Me explico, una vez que salimos de la tuberia de impulsion con una reducci贸n para tubo de 20, 驴no valdria que la T fuera de 32 o como mucho 40?


De 40 mm s铆, de hecho las m铆a que ves en el grafico de m谩s arriba son de 40 mm, pero menos de eso no es recomendable. Se trata de que la punta del sensor este bastante introducido (inserto) en el tubo por el que fluye el agua, al objeto de ser bien mojado para medir mejor y m谩s r谩pido (en especial, con las medidas de temperaturas si la longitud de inmersion no es buena, la actualizaci贸n de la medida ante cambios de temperatura se eterniza, con las de ORP otro tanto de lo mismo). Mientras mayor di谩metro del tubo, mayor longitud de inmersi贸n :eyebrow:

Y no solo eso, el tubo queda como un dep贸sito de agua, mientras mayor di谩metro y longitud de inmersi贸n, mas dif铆cil que falte agua con la bomba de filtraci贸n parada y que las sondas dejen de estar mojadas. Para algunos tipos de sodas, por ejemplo la mayor铆a de las de ORP, dejar de estar sumergidas es motivo de muerte s煤bita :acabose:

Estas dos previsiones tan importantes se pueden hacer gracias al colector separado para sondas. Si pones las sondas directamente en la tuber铆a de retorno de filtraci贸n con la longitud de inmersion adecuada, las puntas de las sondas, adem谩s del riesgo de obstruirse/da帽arse con la velocidad del agua y las suciedades que puede arrastrar, suponen una seria obstrucci贸n en la tuber铆a con la consiguiente p茅rdida de presi贸n que ello supone :hammer:

Y recuerda que no hace falta una T para cada sonda, basta un colector de tubo de 40 mm (mejor 50 mm) y un collar铆n por cada toma de sonda. Deja el tubo algo m谩s largo y as铆 en el futuro puedes conectar con otro collar铆n la medida de otro par谩metro que no tenias prevista.

Un saludo,
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41


Volver a Instrumentaci贸n y Automatizaci贸n de la Piscina


  • Advertisement

驴Qui茅n est谩 conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados

  • Advertisement