Notapor Ango » 17 Mar 2014, 23:02

Buenas noches.Tenemos en la comunidad una piscina de liner en la cual pusimos hace unos años clorador salino de Natural CHlor el modelo CP 85 y tambien un regulador de PH, de la misma casa el modelo Natural PH Basic. En las instrucciones pone electrodo combinado de PH modelo EPHM. Pues bien este invierno los de mantenimiento han dejado secar la Sonda y se ha estropeado.
He hablado con la casa y no me la venden directamente y en una tienda de piscina me piden una burrada, casi 200 €.
Mi pregunta es : Es necesario que ponga la sonda de esta marca o me vale cualquier otra. Gracias.
Ango
 
Mensajes: 52
Registrado: 05 Nov 2010, 23:05

Re: Sonda PH estropeada

Notapor PisciDoc » 18 Mar 2014, 10:43

Ango escribió:He hablado con la casa y no me la venden directamente

Menudos impresentables :pale: te venden un equipo ¿pero no te venden repuestos? :cussingblack:

Ango escribió:En las instrucciones pone electrodo combinado de PH modelo EPHM

Se trata de una sonda muy comun de uso industrial, No deberias tener mayor problema en encontrar una sonda equivalente en el entorno de los 75-100€.

Tambien puedes conectarle otros modelos de sondas de pH de bajo coste. Lo que desconozco es si este equipo usa una entrada estandar BNC (la mas popular) o si la han sustituido por otro tipo de conector mas "particular" :nose:

saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2320
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Sonda PH estropeada

Notapor Ango » 19 Mar 2014, 00:41

Hola PisciDoc, muchas gracias por tu contestacion. Voy a intentar averiguar que entrada tiene, he estado repasando toda la documentacion que tengo y encuentro algunas palabras que alomejor dan alguna orientacion, pero que yo francamente no entiendo. Te paso algunas por si tu encuentras algo : Indican Porta sonda PEA---
Tubo LT-6105 con conectores roscados -----Racord inyeccion 1/2 + 1/4 4x6 PVDF ----- Tubo impulsion PE 4 x 6 (m) ----Sonda nivel BNC PVDF + arandela + flotador --- -----Sonda de PH 4´5 m. Y esto es todo lo que he encontrado. Saludos
Ango
 
Mensajes: 52
Registrado: 05 Nov 2010, 23:05

Re: Sonda PH estropeada

Notapor PisciDoc » 19 Mar 2014, 01:10

Mas sencillo:
Mira si la sonda actual tiene un conector como este:

BNC_Hembra.jpg


Si efectivamente es así, entonces te puede servir prácticamente cualquier sonda de pH que encuentres en el mercado. :cheers:

Ya depende de vosotros si queréis comprar una de uso industrial o una "de batalla" (las dos son igualmente válidas) . :nose:

Aunque vista la experiencia de este invierno, no se si realmente os merece la pena invertir en una sonda de alto coste .... :banghead:

Saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2320
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Sonda PH estropeada

Notapor Ango » 19 Mar 2014, 16:36

Efectivamente PisciDoc, esta es , me has solucionado el problema, un saludo y gracias