No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Nuestro tiempo es oro. No lo desperdiciemos midiendo y controlando mal en nuestras piscinas. Las máquinas lo hacen mucho mejor.
Reglas del Foro
- Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.
- Algunas secciones del foro hablemosdepiscinas.com quedan temporalmente cerradas y no admiten consultas. El objetivo es evitar consultas repetitivas que ya se han respondido multitud de veces. Por favor UTILIZAD EL BUSCADOR.
- Para el registro de nuevos usuarios, leer esto: viewtopic.php?f=2&t=4831

No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor Cafan » 10 Dic 2014, 18:55

Hola a todos, estoy rehabilitando la automatización de dos piscinas antiguas provistas con controlador de pH y Cloro Libre (Con sonda amperométrica) cada una. Cada equipo mandaba a una electroválvula de 24v que abría paso al clorador de pastillas y esto lo he substituido por bombas inyectoras de hipoclorito sódico. He substituido las dos sondas por estar desgastadas.

La piscina grande tiene unos 180m3 y la infantil unos 30m3.

He rectificado Alcalinidad y pH dejandolas a 100 Alcalinidad total y 7.4 pH, la dureza está en 300ppm y el apreciadísimo y queridísimo isocianúrico a 240 en la grande y 180 en la pequeña.

El problema está en que no hay manera de conseguir subir el nivel de cloro libre por más hipoclorito que le echo (más de 30 Litros por el momento en la grande).
EL hipoclorito es envasado del 21/11 por lo que no ha perdido demasiada concentración de cloro activo, siendo del 15%. Según mis cálculos con 30 Litros de Hipoclorito de sodio al 15% por 180.000L tendría que haber subido a 25ppm.

Un dato a tener en cuenta es que el agua está impecable sin materia orgánica que eliminar, y he analizado con kit taylor y con fotómetro y apenas me marca 0,30 ppm de cloro libre. He diluido la muestra con agua destilada por si tenía exceso de cloro y nada. Si cojo agua de uno de los retornos directamente con la bomba inyectora funcionando, me llega a marcar 2ppm.

He analizado el redox y este me marca 534 mV, incluso he cogido una muestra y le he subido la temperatura pero igual.

Y ya me tiene desesperado, llevo 2 días luchando con las dos y no hay manera... :sos: :sos: :sos:
-Localización: Barcelona, Pineda de Mar.
-Entorno: Césped artificial y madera tropical.
-Vaso: Gunitado, gresite. 7x3,5 + Spa circular. 35m3.
-Filtración: 1 Skimmer, 4 retornos, Motor 1 HP, Filtro 750 Cristal Bioma.
-Tratamiento: Clorador salino 30gr/h.
-Controles: pH y Redox auto.
-Análisis: Kit Taylor, Fotometro 5 en 1 + tiras fosfatos.
-Climatización: 4 Placas solares PE con sensor de Temp.
-Otros: 4 Jets + bomba 1HP + bomba soplante 1 HP. Nado Contracorriente + motor 3 HP.
Avatar de Usuario
Cafan
 
Mensajes: 411
Registrado: 30 May 2014, 11:25

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor johnnie » 11 Dic 2014, 00:32

Jolin esq 180m3 es un pedazo de piscina,cuantos años tiene el agua??
Localización: Sur
-Vaso: Hormigon y gresite, 8.20x4x1.50 m - 2.30x3x0.70m , 54 m3
-Filtración: 2 skimmers, 5 retornos superficie,
1 bomba 1CV(Alaska victoria plus) 10m.a.c 11m3/h + filtro Aster Astralpool 500mm Laminado 50m3/h/m2 caudal 22.000l/h
-Tratamiento: Electrolisis salina, Clorador salino SaltExpert vx65 15g/h + Bomba dosificadora pH
-Otras Instalaciones: (climatizacion en proyecto....)
johnnie
 
Mensajes: 283
Registrado: 06 Ago 2014, 13:20

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor Cafan » 11 Dic 2014, 01:09

El agua tiene 2 años según me dice el que la mantiene. Es de una comunidad de vecinos.
-Localización: Barcelona, Pineda de Mar.
-Entorno: Césped artificial y madera tropical.
-Vaso: Gunitado, gresite. 7x3,5 + Spa circular. 35m3.
-Filtración: 1 Skimmer, 4 retornos, Motor 1 HP, Filtro 750 Cristal Bioma.
-Tratamiento: Clorador salino 30gr/h.
-Controles: pH y Redox auto.
-Análisis: Kit Taylor, Fotometro 5 en 1 + tiras fosfatos.
-Climatización: 4 Placas solares PE con sensor de Temp.
-Otros: 4 Jets + bomba 1HP + bomba soplante 1 HP. Nado Contracorriente + motor 3 HP.
Avatar de Usuario
Cafan
 
Mensajes: 411
Registrado: 30 May 2014, 11:25

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor johnnie » 11 Dic 2014, 10:49

Puede que este saturada de isocianuro has comprobado ese parametro?
Localización: Sur
-Vaso: Hormigon y gresite, 8.20x4x1.50 m - 2.30x3x0.70m , 54 m3
-Filtración: 2 skimmers, 5 retornos superficie,
1 bomba 1CV(Alaska victoria plus) 10m.a.c 11m3/h + filtro Aster Astralpool 500mm Laminado 50m3/h/m2 caudal 22.000l/h
-Tratamiento: Electrolisis salina, Clorador salino SaltExpert vx65 15g/h + Bomba dosificadora pH
-Otras Instalaciones: (climatizacion en proyecto....)
johnnie
 
Mensajes: 283
Registrado: 06 Ago 2014, 13:20

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor Cafan » 11 Dic 2014, 14:25

Los niveles de cianúrico estan a 180 y 240, pero eso solo afecta al poder de desinfección del cloro libre, si hay cloro libre tendría que marcarlo, otra cosa es el potencial redox que tenga el agua con esos niveles de cianúrico.

Creo que el problema estaba en el cloro combinado que tenian ambas piscinas, superior a 10ppm, o eso o el cloro que he inyectado se ha convertido en combinado por razones que desconozco...esta tarde reduciré el combinado y mañana volveré a probar,a ver si hay suerte porque me tiene mosca ya.

Ya he advertido del alto nivel de cianúrico, pero ni pensamientos de vaciar la piscina, "que solo tiene 2 años y es nueva". Como me ven joven pues no tendré credibilidad,
-Localización: Barcelona, Pineda de Mar.
-Entorno: Césped artificial y madera tropical.
-Vaso: Gunitado, gresite. 7x3,5 + Spa circular. 35m3.
-Filtración: 1 Skimmer, 4 retornos, Motor 1 HP, Filtro 750 Cristal Bioma.
-Tratamiento: Clorador salino 30gr/h.
-Controles: pH y Redox auto.
-Análisis: Kit Taylor, Fotometro 5 en 1 + tiras fosfatos.
-Climatización: 4 Placas solares PE con sensor de Temp.
-Otros: 4 Jets + bomba 1HP + bomba soplante 1 HP. Nado Contracorriente + motor 3 HP.
Avatar de Usuario
Cafan
 
Mensajes: 411
Registrado: 30 May 2014, 11:25

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor johnnie » 11 Dic 2014, 17:30

Son niveles altillos si, prueba a bajarlo y a ver que pasa
Localización: Sur
-Vaso: Hormigon y gresite, 8.20x4x1.50 m - 2.30x3x0.70m , 54 m3
-Filtración: 2 skimmers, 5 retornos superficie,
1 bomba 1CV(Alaska victoria plus) 10m.a.c 11m3/h + filtro Aster Astralpool 500mm Laminado 50m3/h/m2 caudal 22.000l/h
-Tratamiento: Electrolisis salina, Clorador salino SaltExpert vx65 15g/h + Bomba dosificadora pH
-Otras Instalaciones: (climatizacion en proyecto....)
johnnie
 
Mensajes: 283
Registrado: 06 Ago 2014, 13:20

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor PisciDoc » 12 Dic 2014, 00:05

Cafan escribió:Los niveles de cianúrico estan a 180 y 240, pero eso solo afecta al poder de desinfección del cloro libre, si hay cloro libre tendría que marcarlo

A altas concentraciones de ACN, los resultados obtenidos con los reactivos químicos de análisis, no son fiables.
Además como tu dices, el cloro libre aunque lo hubiera, el ACN no lo va a dejar actuar :no:
En esta situación el nivel de cloro libre no lo vas a subir "ni harto whisky" o mejor dicho..... "ni harto cloro".. :rolling: :rolling:
Cafan escribió:Creo que el problema estaba en el cloro combinado que tenian ambas piscinas, superior a 10ppm

:affraid: :affraid: :affraid:
Cafan escribió:pero ni pensamientos de vaciar la piscina, "que solo tiene 2 años y es nueva".

Si se trata de una piscina privada pueden hacer lo que quieran, incluso envenenarse con esos niveles de ACN :loco2:
Pero como se trate de una piscina comunitaria o publica, en la próxima inspección sanitaria se les va a caer el pelo :pale: la van a clausurar y les pondrán una jugosa multa. :acabose:

Cafan escribió:Como me ven joven pues no tendré credibilidad

Me consta que eres un buen profesional Cafan, :ok: pero lo que no está en tus manos es hacer milagros :no:

Las únicas opciones que yo veo son:
  • Que les convenzas del riesgo de insalubridad que supone el agua de sus piscinas y la necesidad de renovar el 80-90% del agua
  • Si no lo consigues, entonces la única alternativa (cara) es cambiar a un tratamiento con bromo (que no se ve afectado por el nivel de ACN)
  • si no es posible ninguna de las anteriores, entonces mi recomendación es que renuncies, y no pongas en peligro tu reputación ...

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2319
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor Cafan » 12 Dic 2014, 10:44

Hola y gracias PisciDoc, la piscina es comunitaria pero lo malo es que esas inspecciones que dices no se han hecho jamás en mi zona, siempre está la posibilidad, pero en 18 años que llevo trabajandon de esto, en piscinas comunitarias nunca.

La questión es que lamentablemente estoy muuuuy acostumbrado a trabajar con niveles incluso mucho más altos de cianúrico por motivos ajenos a mi, y nunca había llegado al extremo que no me marcara cloro libre.

No puedo renunciar, porque yo lo que he hecho es renovar el equipo de control y dosificación, y como va con sonda amperométrica tengo que calibrar con la lectura real de fotómetro y como no tengo una lectura real no puedo.

Insistiré en vaciar la piscina. Que asuman que tener a una persona manteniendo la piscina sin ningún conocimiento les va a salir caro.
-Localización: Barcelona, Pineda de Mar.
-Entorno: Césped artificial y madera tropical.
-Vaso: Gunitado, gresite. 7x3,5 + Spa circular. 35m3.
-Filtración: 1 Skimmer, 4 retornos, Motor 1 HP, Filtro 750 Cristal Bioma.
-Tratamiento: Clorador salino 30gr/h.
-Controles: pH y Redox auto.
-Análisis: Kit Taylor, Fotometro 5 en 1 + tiras fosfatos.
-Climatización: 4 Placas solares PE con sensor de Temp.
-Otros: 4 Jets + bomba 1HP + bomba soplante 1 HP. Nado Contracorriente + motor 3 HP.
Avatar de Usuario
Cafan
 
Mensajes: 411
Registrado: 30 May 2014, 11:25

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor unomas » 12 Dic 2014, 12:40

Buenos días Cafan.

Independientemente de lo comentado por Piscidoc con el problema de las medidicones, quisiera puntualizar que el 11 de Diciembre de 2013 entró las nueva Normativa Estatal que regula el uso y mantenimiento de Pisicnas, en el que se incluyeron ya tipificadas las de uso privado que anteriormente estaban "como en un vacio Legal"

Dicha normativa fue publicada en el BOE 244 de fecha 11 de Octubre de 2013.

Ten en cuenta que dicha normativa ya regula a nivel Estatal que el nivel de ACN no deberá ser superior a 75 ppm, y en caso de contratos de mantenimiento por profesionales autorizados del Sector la responsabilidad de mantener los parametros requeridos en caso de inspección recae sobre los mismos.

Además tienes que contemplar que cualquier coopropietario puede solicitar prácticamente anonimamente una inspección, y cuando hay mucha gente implicada es inevitable que aunque por otros temas simpre hallan algunas rencillas. Eso descartando que hubiera algún accidente o incidente, que en ese caso la inspección es segura, ya que es de obligación la comunicación del hecho (en caso de interveción medica estos son los que lo comunican) al Ministerio de Sanidad.

Quizas esto te puede ayudar a convencer a la Comunidad que el agua de su piscina incumple con creces las normas de Salubridad establecidas para el baño y las posibles consecuencias derivadas.

Adjunto archivo del BOE citado para el interés general.

BOE-A-2013-10580.pdf


Saludos.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+
-Otras Instalaciones:
unomas
 
Mensajes: 381
Registrado: 06 Sep 2011, 21:48

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor Cafan » 12 Dic 2014, 13:56

Hola Unomas, la comunidad ya dispone de dicho reglamento, de ahí que se modifique la instalación, ya que tenían los paneles con sondas amperométricas apagados y poniendo pastillas en skimmers. Tienen una tercera piscina más antigua de 250m3 sin nada, con pastillas en skimmers también, a la que le he instalado un panel con pH y Redox, (que por cierto, cada vez me gusta más el control por Redox que por sondas amperométricas, cosa que antes le tenía mucha manía) pero esta tiene el cianúrico por las nubes igual, y evidentemente, no alcanza los 650-700mV ni de coña. Exactamente 550mV a 7ppm Cl libre.

Por cierto, yo no hago el mantenimiento de dichas piscinas ni lo haré, y lo jodido es que el tio que las mantiene ni las analiza, echa cloro al tun tun y las mantiene perfectas....tiene un kit taylor basico con las gotas caducadas del año 2008...

Los que se dediquen como yo a esto, profesionalmente, me entenderan, esto es practicamente el pan de cada día.

Desde hace varios años al realizar presupuestos de mantenimentos de piscina, analizo el agua previamente e informo de cualquier anomalía que vea, como cianuricos altos, para que quede constancia que eso ya estaba así antes de entrar yo, en caso que me contraten, e intento hacerles ver, que se tendría que renovar el agua, sin decirles claramente que hay que vaciarla, porqué después directamente se buscan a otro que les diga que el agua no se cambia nunca, que con su estuche de cloro (oto) y ph lo ve todo! (desgraciadamente de estos hay a miles).

En fin...a rezar al santo, a ver si hay suerte, que al igual deciden no cambiar de agua y ni cobro mi trabajo...

Saludos
-Localización: Barcelona, Pineda de Mar.
-Entorno: Césped artificial y madera tropical.
-Vaso: Gunitado, gresite. 7x3,5 + Spa circular. 35m3.
-Filtración: 1 Skimmer, 4 retornos, Motor 1 HP, Filtro 750 Cristal Bioma.
-Tratamiento: Clorador salino 30gr/h.
-Controles: pH y Redox auto.
-Análisis: Kit Taylor, Fotometro 5 en 1 + tiras fosfatos.
-Climatización: 4 Placas solares PE con sensor de Temp.
-Otros: 4 Jets + bomba 1HP + bomba soplante 1 HP. Nado Contracorriente + motor 3 HP.
Avatar de Usuario
Cafan
 
Mensajes: 411
Registrado: 30 May 2014, 11:25

Siguiente

Volver a Instrumentación y Automatización de la Piscina


  • Advertisement

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados

  • Advertisement