• Advertisement

No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Nuestro tiempo es oro. No lo desperdiciemos midiendo y controlando mal en nuestras piscinas. Las máquinas lo hacen mucho mejor.
Reglas del Foro
- Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.
- Algunas secciones del foro hablemosdepiscinas.com quedan temporalmente cerradas y no admiten consultas. El objetivo es evitar consultas repetitivas que ya se han respondido multitud de veces. Por favor UTILIZAD EL BUSCADOR.
- Para el registro de nuevos usuarios, leer esto: viewtopic.php?f=2&t=4831

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor HidroMaster » 29 Mar 2015, 01:41

Cafan, relee las primeros mensajes de este "poltergeist", como graciosamente le llamó PisciDoc , concretamente esta de PisciDoc viewtopic.php?f=11&t=3229#p15587 y esta de unomas viewtopic.php?f=11&t=3229#p15589 , en estos mensajes creo tienes bien diagnosticado el problema y su solución

Por mas vueltas que le des, el culpable del entuerto es el muy alto nivel de ACN (240 en la grande y 180 en la pequeña), y el arreglo pasa por renovar gran parte del agua, sí o sí. El agua se mantiene mas o menos bien gracias a que todavia su temperatura es baja, en cuanto empiece a calentarse, las algas van a enseñorearse de la piscina, y para mantenerlas a raya, vas a tener que mantener un nivel de cloro libre superior a 10 ppm y aun asi, sin ayuda preventiva de antialgas y reductores de fosfatos se van a manifestar un dia si y otro tambien.

Y en lo referente al cloro combinado, que aparece y desaparece como el monstruo de lago Ness :rolling: , te pregunto una cosa ¿que cantidad de MPS echaste el dia que informas que trataste de eliminarlo con MPS? Porque el resto de ocasiones que hayas intentado eliminarlo con cloro, con ese nivel de CC y ACN, ni de coña: habrias necesitado choques superiores a 50 ppm de cloro, con el agravante de que, al utilizar hipoclorito sódico, producirias un notable aumento puntual del pH que contrarestaria la efectividad de ese mismo cloro.

Y en cuanto a sonda amperiométrica, espero que cuando la calibres, al menos a dos valores: el cero y un valor conocido y fiable de concetración de cloro libre. De todas formas, las sondas amperiométricas, si no son de muy alta calidad, son poco selectivas y afecta mucho a la lectura otros contenidos en el agua (precisamente el MPS y otros compuestos ricos en oxígeno) :eyebrow:

Un saludo,
-Localización: Madrid oeste
-Entorno: jardín y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer contínuo)
-Vaso: hormigón y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 años, reformada 2016
-Filtración: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtración, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antigüedad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41

Re: No sube nivel de cloro, con sonda amperométrica.

Notapor Cafan » 29 Mar 2015, 11:05

Está más que claro que el causante de todo esto es en ACN pero, pero me sorprende porque he mantenido muchas piscinas que al principio tenias esas concentraciones y mas de ACN y nunca me había pasado nada igual.

Referente al MPS, el que añadí ya no está en el agua, compré un analizador Taylor para medirlo, ya que el MPS esconde el cloro.

El controlador del cloro solo permite calibrar el cloro libre con la lectura de cloro, no hay cero.

Pues a ver como consigo que cambien el agua ahora, ya me llamaron ayer enfadados porque no la querian cambiar, ni que fuera culpa mia que el que limpia las piscinas ni analice el cloro ni ph y llene los skimmers de pastillas...
-Localización: Barcelona, Pineda de Mar.
-Entorno: Césped artificial y madera tropical.
-Vaso: Gunitado, gresite. 7x3,5 + Spa circular. 35m3.
-Filtración: 1 Skimmer, 4 retornos, Motor 1 HP, Filtro 750 Cristal Bioma.
-Tratamiento: Clorador salino 30gr/h.
-Controles: pH y Redox auto.
-Análisis: Kit Taylor, Fotometro 5 en 1 + tiras fosfatos.
-Climatización: 4 Placas solares PE con sensor de Temp.
-Otros: 4 Jets + bomba 1HP + bomba soplante 1 HP. Nado Contracorriente + motor 3 HP.