Notapor iNasi » 05 May 2018, 18:40

Otra consulta.

Tenía desactivadas las bombas peristálticas mientras hacia las supercloraciones, ahora lo he puesto todo a funcionar normalmente pero no hay manera de que la lejía se ponga en marcha.
El Redox está a 606mv y le estoy pidiendo en parametros 650mv. Debería ponerse en marcha la bomba de lejía, no?? Lleva el filtro funcionando un par de horas y no veo que se mueva la bomba de Redox. Le he hecho un test a la bomba y funciona perfectamente.
Por otro lado si el cloro está a 1,94ppm y está alto, ¿porque pone que está a 606mv? ¿No debería marcar el Poolclear por encima de 650mv?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Localización: Huesca 2012
Entorno: pinos y Nogal a 7 m
Vaso: bloque poliestireno relleno de hormigón, gunitado y gresite, 8x3m, 36 m3
Filtración: caseta de obra, filtro arena 500 1 skimmer 2 impulsores+ 3 fondo, bomba 0,75 Cv
Tratamiento: Hidrólisis HD1 +Redox, bicarbonato sódico, ácido clorhídrico, tricloro, sal
Limpieza: Cesto, cepillos y robot zodiac wortex 3 4WD
Control: pH auto,Aquacheck y 200 tiras y comprimidos diferentes
Instalaciones: cubierta baja semicorredera policarbonato Abrisud
Avatar de Usuario
iNasi
 
Mensajes: 9
Registrado: 05 Oct 2012, 10:32
Ubicación: Huesca

Re: Poolclear: Bombas dosificaoras no se ponen en marcha

Notapor PisciDoc » 10 May 2018, 16:57

iNasi escribió:El Redox está a 606mv y le estoy pidiendo en parametros 650mv. Debería ponerse en marcha la bomba de lejía, no??

El comportamiento que has observado, es totalmente normal. Te explico:

Tanto la dosificacion de productos para regular el pH como del Redox no se hacen de modo continuado :no: como cabria pensar... :confused:

La razón es fácil de entender: La inyección de productos se hace por la tuberia que va a los impulsores mientras que la lectura del estado químico del agua se hace en el otro extremo (es decir del agua recogida por los skimmer).
Desde que le agua que sale por los impulsores hasta que llega a los skimmer pasa mucho tiempo :waiting: si la dosificacion se hiciera de modo ininterrumpido, cuando de nuevo el agua volviera a los skimmer y midieramos "el nuevo" valor de pH / redox) el valor REAL que habria en el agua muchiiiiiisimo mayor que el deseado. :banghead:
Por esta razon la dosificacion de productos no se hece de continuo :no: sino en modo PROPORCIONAL :sabio:

Os pongo un ejemplo de como funciona:
La dosificacion ORP proporcional esta fijada en las siguientes proporciones: :study:

:star: La dosificacion se divide en ciclos que se repiten cada 15 minutos

:star: Si el valor Redox medido es 150mV menor que el valor redox fijado: dosificará 14 minutos y parará 1 minuto

:star: Si el valor Redox medido es entre 150mV y 100mV menor que el valor redox fijado: dosificará 12 minutos y parará 3 minutos

:star: Si el valor Redox medido es entre 100mV y 50mV menor que el valor redox fijado: dosificará 7 minutos y parará 8 minutos

:star: Si el valor Redox medido es entre 50mV y 25mV menor que el valor redox fijado: dosificará 4 minutos y parará 11 minutos

:star: Si el valor Redox medido se diferencia 25mV o menos que el valor redox fijado: dosificará 1 minuto y parará 14 minutos :waiting:

Lo valores que he puesto anteriormente son a modo de ejemplo ilustrativo, Tanto los tiempos como los valores no son exactamente esos, ya que varían de modo gradual en todo el rango de valores.

Para la dosificacion de pH el algoritmo es conceptualmente igual.

iNasi escribió: Le he hecho un test a la bomba y funciona perfectamente.

Eso es lo correcto :ok: si alguna vez tenemos dudas de si las bombas funcionan correctamente, vamos al menu de test de bombas dosificadoras y verificamos si operan correctamente.

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow: