• Advertisement

Rellenado Automatico de Piscina

Nuestro tiempo es oro. No lo desperdiciemos midiendo y controlando mal en nuestras piscinas. Las máquinas lo hacen mucho mejor.
Reglas del Foro
Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.

Re: Rellenado Automatico de Piscina

Notapor romanw » Mié Ene 10, 2018 1:39 pm

Hola a todos me presento ya que soy nuevo en el foro y también en el mundo de las piscinas.

Me llamo Roman y Soy de Sant cugat del Valles Barcelona tengo una piscina de 30m3 con depuradora elevada ( en caseta) bomba sacipump de 12,5m3/h clorador salino Evo bspool y filtro de cristal de Astralpool. ( adjunto un fotillo para que veais la piscina)

Al lio , he leido y releido este post y lo encuentro muy interesante aunque tengo alguna duda y espero que seais tan amables de ayudarme por favor :-)

Descarto un regulador de nivel con boya ya que la obra que he de hacer es importante ( ver link) https://www.astralpool.com/es/productos ... -nivel-15/

Asi que la mejor opción es colocar un sensor en el skimmer tipo electro optico.

Serias tan amables de mostrarme a alguno que lo tengáis instalado como ha quedado por favor ? tengo dudas con la instalación.

Por otra parte me he pateado la pagina de RS que adjuntasteis y para mi lo mas difícil es encontrar un sensor de nivel electro óptico que pueda funcionar a 24vdc ya que las electro valvulas que encuentro por la zona son mayoritariamente de 24 y me gustaría simplificar la instalación con solo una fuente de alimentación la sonda que hará de interruptor y la electro valvula de 24vdc.

Por otro lado la sonda quiero colocarla para que cuando no tenga agua abra la electro valvula y cuando quede cubierta se cierre la electro valvula , es ese caso que seria Normalmente abierto o cerrado el sensor??

mil gracias por vuestra ayuda foreros en especial a Pisci Doc que es un crack !!
romanw
 
Mensajes: 2
Registrado: Mié Ene 10, 2018 1:08 pm

Re: Rellenado Automatico de Piscina

Notapor PisciDoc » Jue Ene 11, 2018 10:18 am

romanw escribió:Asi que la mejor opción es colocar un sensor en el skimmer tipo electro optico.

Los electro-opticos no funcionan :no: de manera fiable en este entgorno de agua y suciedad que se acumula en el skimmer :no:

En este hilo describimos una manera muy sencilla de auto-construirse un sensor de nivel:

viewtopic.php?f=35&t=2070

Como digo al principio del hilo, este sensor de nivel esta probado en centenares de instalaciones del PisciDOMO/PoolClear, :eyebrow: aunque no podemos asegurar su funcionamiento en otro tipo de electronicas :nose:

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Entorno: pinos, frutales, cesped y arizonicas
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 20 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PisciDOMO: http://www.hablemosdepiscinas.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=1983
-Antigüedad del agua: 9 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2072
Registrado: Sab Oct 30, 2010 5:44 pm

Re: Rellenado Automatico de Piscina

Notapor romanw » Jue Ene 11, 2018 10:49 am

Hola Pisci Doc Genial !! me ha encantado el brico para la auto construcción de la sonda , déjame hacerte una pregunta serias tan amable de mostrarme un esquema de como lo conectarías a una elctrovalvula sin el pisci doc ?? al tener 3 hilos la sonda de nivel me lio un poco !!

¿que fuente de alimentación me recomiendarias?

Mil gracias por tu ayuda crack !
romanw
 
Mensajes: 2
Registrado: Mié Ene 10, 2018 1:08 pm

Re: Rellenado Automatico de Piscina

Notapor PisciDoc » Jue Ene 11, 2018 3:08 pm

romanw escribió:serias tan amable de mostrarme un esquema de como lo conectarías a una elctrovalvula sin el pisci doc ??


Las sondas de nivel no pueden atacar directamente a la electrovalvula :no:

Se necesita una electrónica de control que por un lado "lea" las sondas y en funcion de esa lectura, le de corriente a la electrovalvula.

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Entorno: pinos, frutales, cesped y arizonicas
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 20 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PisciDOMO: http://www.hablemosdepiscinas.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=1983
-Antigüedad del agua: 9 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2072
Registrado: Sab Oct 30, 2010 5:44 pm

Anterior