Hola David
Veo que no insististe en este tema, imagino que se echó el invernaje encima y lo dejaste para mejor ocasión. Pero bueno, por si aun sigues con esa intención, te respndo a tus reflexiones y dudas por si aun te pueden interesar
David escribió:1) Controlador ORP: regulado de forma que en mediciones por debajo de 700 mV active una electroválvula dando paso de agua al dosificador de Br off-line, y que para mediciones por encima de 710 mV cierre la EV. La electroválvula iría en el tubo flexible por el que entra el agua en el dosificador.
Efectivamente, esta es buena solución para desinfectar solo con tabletas de bromo. La electroválvula, siendo solo de una vía y para tubo tan fino, seguro que vale una de solenoide de actuación directa (no tres vías motorizada como es necesario para dosificador en línea) y seguro vale mucho mas barata, solo es cuestión saber diámetro externo exacto y materia del tubo y buscar la adecuada mas barata.
Solución perfecta pero que implica mas gasto bromo tabletas.
Como alternativa, dejar el dosificador de bromo en una posición fija y ajustar el ORP, en mediciones por debajo de 700 mV, inyectando hipoclorito sódico (lejía) a través de una bomba peristáltica, y en mediciones por encima de 715 mV, cortando la inyección. La bomba peristáltica dependería de un programador horario en sintonía con el programador del periodo de filtración.
Esta solución, fabricación de bromo a base de lejía, es la que yo vengo utilizando, hasta que la he remplazado por el controlador universal PiciDOMO. La tienes descrita y como hacerla en
viewtopic.php?f=11&t=512 , con un chino, un reloj programador y un relé auxiliar.
El pisciDOMO incorpora su propio reloj y puede programarse para que funcione sincronizado con la filtración, pero lo mejor es que sea el PiciDOMO el que tome también la responsabilidad del control de la filtración, asi no hay problemas de desincronización entre diferentes relojes.
Necesitas un depósito de lejía, yo utilizo uno de 25 litros y de vez en cuando lo relleno con botellas de lejia de 5 lt .Cuando se acaba y no tengo lejía, abro un poco dial del dosificador de bromo y tirando millas.
2) Controlador pH: regulado de forma que en mediciones por debajo de 7,1 inyecte hipoclorito sódico a través de una bomba peristáltica, y en mediciones por encima de 7,2 corte la inyección. La bomba peristáltica dependería de un programador horario en sintonía con el programador del periodo de filtración.
Correcto, pero como te dice LL, con aguafuerte (acido clorhídrico), no con hipoclorito sódico (lejía de alta concentración) Aplica todo lo anterior, depósito de aguafuerte, bomba dosificadora, controlador pH, etc. Yo no lo tengo montado, sencillamente porque el pH casi no varia, cuando con el tiempo sube un poco, la corrijo con una botella de agua fuerte diluida, utilizo un truco para hacerlo también automáticamente con la misma dosificadora de lejía, ya os lo contaré si os interesa.
Las mediciones se harían en tramo de tubería entre bomba y filtro; en mi caso, creo que la parte más complicada es la instalación para toma de muestras, pues el espacio es muy reducido, y entiendo que no es conveniente instalar las sondas en la tubería de entrada de agua por la elevada presión que tendrían que soportar (para los picajes “directos” creo que sí tendría espacio).
Tenemos un nuevo modo de montar el colector de sondas, en modo recirculación, mira este enlace
viewtopic.php?f=11&t=1287 , esta disposición tiene la grandísima ventaja de poder implementarse en espacios reducidos como el tuyo, pero tiene aun otra más importante. Te incluyo tu croquis modificado para que veas como puede implementarse.
Automatización.JPG
Debido a que la presión diferencial disponible es muy alta (toda la de la bomba), puede utilizarse una tubería de by-pass muy fina, 20 mm e incluso menos, y llevarse el colector de sondas a un lugar remoto, por ejemplo, a un armario, bien protegidas de lluvias e inundaciones.
En ese armario puede incluso trasladarse el cuadro de maniobras de la depuradora, y hacerse allí la interfase con el control. De esa manera, el nicho quedad libre de toda circuitería eléctrica (excepto el motor, claro) y los aparatos de control no tendrán que soportar las condiciones ambientales tan nefastas del nicho que reducen su vida útil considerablemente.
Un saludo,