por Manflai » 24 Mar 2011, 11:45
Buenas,
solo añadir que si el guardamotor lo combinas con un contactor lo bordas y que al guardamotor si lo cableas en monofasico, se debe de pasar la fase por dos de los contactos , simulando dos fases para que trabaje bien y haga su funcion correctamente , tambien que si la suma de los pias que pongas aguas abajo del diferencial sobrepasan la intensidad maxima del mismo(40 amperios segun tu esquema unifilar, creo recordar, ahora no se ve en el ordenador del trabajo)deberias o bien poner uno de 63 amperios o en su defecto ponerle un automatico general de 40 amperios aguas arriba del diferencial para protegerlo.
Es importante lo que te dice piscidoc de que el clorador y la dosificadora trabajen en paralelo con la bomba del filtro , algunos fabricantes(como el que yo tengo), te lo ponen en las instrucciones, si no esta conexionado asi , anula la garantia
Saludos
Localización: Madrid Suroeste
-Entorno: de momento nada, tierra
-Vaso: Gunitado y gresite, 8x4 m + jacuzzi 1,40 de diametro, 52 m3 aprox
-Filtración: 2 skimmers, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV+ filtro 660 de silice (en caseta)
-Tratamiento: clorador salino + choques lejia
-Controles: Redox y PH controlador chino