Página 2 de 3

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 14 Ene 2011, 22:34
por PisciDoc
Bueno ahora la cosa empieza a tener cieta logica :ok:

Algunas correcciones:
  • La distancia de la superficie de lamina de agua a la piedra de coronacion suele ser de 10-12 cm. 20cm es excesivo. Corrige las cotas de los impulsores, skimmers, etc.
  • Los impulsores de fondo, deben ir colocados a unos 40cm del fondo de la piscina
  • Todo el suelo de la piscina debe ser una pendiente uniforme, sin cambios bruscos
  • Las uniones entre paredes deberan ser a media caña, nunca seran a 90º ni con aristas vivas.
  • Se debe asegurar el equilibrado del caudal que sale por los impulsores o entra por los skimmer (ver dibujos adjuntos)
emplame_mal.jpg

emplame_bien.jpg

¿que temas del foro deberia leer ahora?

Lee todo lo que puedas del foro de filtrado e hidraulica. Una vez lo hayas asimilado empieza con el foro de tratamiento quimico.
Actualmente hay dos hilos "vivos" de dos amigos que se estan heciendo sus propias piscinas. Estan en el rincon del autoconstructor creo que te pueden resultar bastante ilustrativos. :study:
Un saludo

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 16 Ene 2011, 13:06
por PisciDoc
Hola de nuevo, Krristina. Un comentario mas:

Los ejemplos que te puse de sistemas de filtracion son de los que podriamos llamar "de gama alta". No voy a relatar ahora sus ventajas pero evidentemente, (como todo) tambien tiene sus inconvenientes..... :pale: entre ellos el mayor coste, y algunos otros mas :confused: .....

NO debemos olvidar que el 95% de las piscinas que se construyen carecen de esas "virguerias" y no por ello dejan de ser efectivas en su funcionamiento. (especialmente si no se abusa de los "potingues" y se realiza un manteniemiento adecuado de la piscina.

Resumiendo: Creo que para ser la primera piscina que proyectas, deberias hacer una piscina comun y corrriente (dentro del grupo del 95%) y evitar los aspectos mas complejos y costosos.

Te sugiero eliminar el filtro de diatomeas asi como el dosificador on-line de bromo (es probable que tu cliente prefiera instalar en el futuro cloracion salina)
Tu diagrama quedaria mas o menos asi:
Captura1.JPG

Un saludo

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 17 Ene 2011, 18:08
por Krristina
He modificado lo que me has dicho, pero tengo una duda. ¿Me estas diciendo que toda la piscina tiene una unica pendiente de un lado a otro?. Normalmente en las piscinas que he estado habia una meseta inicial donde esta la zona de menos pendiente. Y otra final mas profunda. es cierto que las piscinas eran más grandes pero pensé que era una cosa normal. Y por otro lado en cuanto a que las esquinas tienen que se de cuña, ahora se estilan las que llevan angulos rectos ¿porque no se pueden hacer?

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 17 Ene 2011, 19:18
por JACUZZI
Hola Krristina.

Esa ultima pregunta... me la sé!! :rolling:
Se acumula la suciedad y es complicado quitarla.

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 17 Ene 2011, 23:28
por PisciDoc
Krristina escribió: ¿Me estas diciendo que toda la piscina tiene una unica pendiente de un lado a otro?.

Si, efectivamente una unica pendiente de un lado a otro.
Normalmente en las piscinas que he estado habia una meseta inicial donde esta la zona de menos pendiente. Y otra final mas profunda. es cierto que las piscinas eran más grandes pero pensé que era una cosa normal.

Pues deben ser piscinas muuuuuuuyyy antiguas o hechas por gente sin conocimiento del tema. :nose:
Aunque no la parezca el agua pesa (¡y mucho!) y se ha demostrado fehacientemente que esos cambios bruscos de pendiente provocan grandes diferencias de presion sobre la losa de la piscina que a la larga termina por agrietarse y tener fugas. Insisto: Una unica pendiente de un extremo al otro.
...¿las esquinas tienen que ser de cuña?, ahora se estilan las que llevan angulos rectos ¿porque no se pueden hacer?

Pues basicamente por las siguientes razones:
1º- Si las uniones entre paredes las haces rectas, pasará lo que te dice Jacuzzi, la suciedad se acumulará ahí y no habra forma de quitarla. :banghead:
2º- Evitaras que tu cliente se acuerde de ti (y de tu familia) durante años, años años y años...... :cussingblack: cada vez que tenga que pasar el limpiafondos.
3º- El diseño de una piscina debe huir de las modas ya que hay que diseñarlas para que duren 20, 30, 40 años..... y dentro de 5 años las modas serán otras. :pale:

Un saludo

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 25 Ene 2011, 18:47
por Krristina
2º paso...electricidad e iluminación, cuantos enchufes y de que tipo necesito en el espacio destinado a la depuradora.
En cuanto a la iluminación... pensaba colocar las luminarias en el lado largo , que es lado que no se ve desde la casa... pero en uno de estos foros he leido que colocandolas en la parte más profunda la luz se desliza por toda la rampa consiguiendo un efecto genial. Asi que me parece mejor idea. ¿A que profundidad tienen que ir las luminarias?

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 27 Ene 2011, 00:50
por PisciDoc
Krristina escribió: cuantos enchufes y de que tipo necesito en el espacio destinado a la depuradora

Pues enchuefes, lo que se dice enchufes.... un par de ellos: uno auxiliar para usos varios y otro para equipamiento futuro (¿clorador salino?, ¿regulador de pH?).
Aunque yo creo que tu pregunta va mas bien relacionada con:

¿el numero de magnetotermicos y tipo?
El numero de magnetotermicos a poner vas más bien en funcion del numero de lineas/partes de 220v que quieres independizar.

Voy a poner un ejemplo:
-- Si queremos independizar la parte del clorador de la parte de motor entonces pondremos un magnetotermico para cada uno. La ventaja de esto es que si algun dia tenemos un problema en el clorador o circuitos asociados, apagando su magnetotermico permitimos que el resto de equipos (el motor en este caso) podria seguir operando.

Asi es que nada, hecha cuenta del numero de "lineas operativas" independientes quieres tener y ya sabes los magnetotermicos que necesitas......

Yo te aconsejaria como minimo las siguientes "lineas operativas"

1. El motor de la bomba
2. Las luces de la piscina y similares
3. El clorador+ las bombas dosificadoras
4. ¿Alguna cosa mas?

Y por supuesto, siempre un interruptor diferencial general a la entrada del cuadro (de 25A y 30mA de sensibilidad) :hammer:
Para el motor de la bomba, en vez de poner un magnetotermico, instala un guardamotor.
Para el conjunto Clorador+dosificadoras poner un magnetotermico de 6A curva C.
Para las luminarias, poner tambien un magnetotermico de 6A curva C.
¡¡AH!! y un programador horario :drunken:
Aqui te pongo una foto ejemplo de cuadro electrico tipo:
P1040373.png

¿Magnetotermicos Bipolares o Unipolares?

Los Unipolares se deben utilizar SI y SOLO SI tenemos una instalacion electrica que se ha realizado de manera exquisita y perfecta y tenemos la garantia absoluta de que siempre, siempre, siempre el polo que cortamos es la fase y no el neutro. Para todos los demas casos.........BIPOLAR. :sabio:

En cuanto a la iluminación... pensaba colocar las luminarias en el lado largo , que es lado que no se ve desde la casa... pero en uno de estos foros he leido que colocandolas en la parte más profunda la luz se desliza por toda la rampa consiguiendo un efecto genial. Asi que me parece mejor idea. ¿A que profundidad tienen que ir las luminarias?

Pues si optas por la recomendacion que hacia ByteEyes de iluminar la rampa de la piscina, en ese caso las luminarias deberian colocarse mas o menos a la altura de la mitad de la pendiente, de este modo aseguramos que toda la rampa quedará iluminada :ok:

Un saludo

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 27 Ene 2011, 02:18
por HidroMaster
Hola Krristina

Krristina escribió
En cuanto a la iluminación... pensaba colocar las luminarias en el lado largo , que es lado que no se ve desde la casa... pero en uno de estos foros he leido que colocandolas en la parte más profunda la luz se desliza por toda la rampa consiguiendo un efecto genial. Asi que me parece mejor idea. ¿A que profundidad tienen que ir las luminarias?


Si, sí, algo de eso puso ByteEyes por ahí, un efecto genial, solo que en las picinas se suele nadar a lo largo, y ¿te imaginas de quien se va a acordar tu cliente cuado sumerja su cabeza de noche y se encuetre un foco de 300 W directamente apuntandole al morro? :rolling: :rolling: Mas vale le preguntes, este es un tema de "sobre gustos no hay nada escrito"

¿Profundidad? No mas de medio metro, tal que pueda alcanzarse desde el borde y desmontarlo para mantenimieto sin casco de buzo :-D , el foco tiene un cable que da lastre para extraelo sin desconectarlo.

Un saludo,
Hidromaster

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 31 Ene 2011, 19:31
por Krristina
Entonces... y perdonarme lo ingenuo de mi pregunta... ¿Es necesario colocar para la piscina un cuadro electrico distinto del de la vivienda? ¿Pensaba que esó se haría en instaciones grandes. Y que para una piscina de una vivienda podría colocar la instalación electrica unida al circuito de enchufes generales de la vivienda...

Re: INSTALACION PISCINA

NotaPublicado: 02 Feb 2011, 02:12
por HidroMaster
Hola kristina

Todo sobre las protecciones eléctricas de la piscina lo tienes en el ITC DEL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN, específicamente el ITC-BT-31, INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES PISCINAS Y FUENTES. Curioso lo de fuentes, no es extraño, en verano y celebraciones futboleras las fuentes se trasforman refrescantes piscinas :mrgreen: .

Para la caseta, aplica el ITC-BT-30, INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, especialmente el capítulo 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS, y el 2. INSTALACIONES EN LOCALES MOJADOS, ponlo en Google y encontraras varias copias. La verdad es que son cortitas y bastante asequibles
.
Veras que tenemos un foro Legislación y normativa sobre piscinas virgen por el momento, nuestra intención es colocar allí versiones “cristianizadas” de la normativa legal relativas el proyecto, construcción y explotación de instalaciones acuarias de ocio. Pero ¡tenemos tanto proyectos y tan poco tiempo…!. :crying: A ver si algún alma caritativa experta en el reglamento de baja :sabio: tensión nos sorprende un día con un hilo tal como “todo sobre la electricidad de las piletas y albercas

:clap: :clap:

Así por encima, sin profundizar, creo que es requerida protección diferencial separada de la general (en el cuadro de origen, no tiene sentido dos diferenciales en serie) y protección magnetotérmica para bases de enchufe y consumidores, asi como canalización por conducto no metálico. No se si habla de ello la normativa, pero es muy recomendable colocar una toma de tierra mediante una pica conectada a la ferralla, totalmente independiente de la de la vivienda.

En cuanto al control de suministros electrico, lo mas sencillo y seguro es colocar un cuadro electrico para montaje en superficie y que incorpora ya el arrancador, fusibles, temporizador y protección termica de la motobomb, tranformador y alimentación de focos, y todos los mandos requeridos en su frontal.

Un saludo,
HidroMaster