Hola Athlonx2000, bienvenido a foro
He aqui mas o menos los datos que pides:
Retornos de fondo: tres retornos, colocados en la pared de skimmers, a 0,35 m. del suelo terminado, colocados asÃ:
-Pared----0,55m----retorno----1,45 m-------retorno-----1,45 m----retorno--0,55----pared
-Hidraúlica, colector isobárico de PVC 63 mm segun enlace viewtopic.php?f=6&t=227
Retornos de superficie: igual que retornos de fondo, pero en pared opuesta a skimmers y 17 cm. bajo superficie de agua.
Skimmers: dos unidades, colocados asÃ:
-Pared----0,65m----skimmers----2,70 m-------skimmer-----0.65 ----pared
Toma barredera: centro pared lateral, a 0,5 m de superficie de agua
Sumideros, 2 scolocados a 2 m o mas entre ellos
Hidraúlica sumideros y skimmers: arbol.
El nivel de agua queda marcado por la lÃnea central del skimmer
16000 l/h la bomba y el filtro de unos 650/700
Es un caudal muy grande para tu volumen, que supongo de 47 m3 (tomando las profundidades del tÃtulo cono efectivas de agua), te lleva a un filtro muy grande.
Mi sugerencia: bomba sobre 12 m3/hr a 8 mca, filtro 650 mm. Eso te lleva a un CF menor de 4 hr. y VF sobre 36 m3/hr/m2. Compruebalo con la calculadora del foro (ver Menú del foro)
En lo relativo al clorador salino, no opinamos sobre marcas, solo recomendamos las caracteristicas tecnicas minimas que deben cumplir, mira el enlace
viewtopic.php?f=10&t=1840Insistimos mucho sobre la necesidad de que el tratamiento con electrolisis salina incluya el control del pH, pero tambien igual o mas importante, el control de la desinfección (regulación automatica de la producción del cloro por el clorador). Esos dos controles se incluyen como opción de los cloradores salinos avanzados. No obstante, el coste adicional de los cloradores salinos con ambos controles es excesiva para la mediocre calidad de los controladores y bombas dosificadoras que incluyen. Por ello recomendamos encarecidamente ambos controles (pH y desinfección) se compren por separado. El precio y sobre todo, la calidad, no tienen nada que ver.
Un saludo,