• Advertisement

Reparación juntas y cantidad de sika o weber a comprar

Foro discusión sobre temas constructivos y reparación de la piscina
Reglas del Foro
- Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.
- Algunas secciones del foro hablemosdepiscinas.com quedan temporalmente cerradas y no admiten consultas. El objetivo es evitar consultas repetitivas que ya se han respondido multitud de veces. Por favor UTILIZAD EL BUSCADOR.
- Para el registro de nuevos usuarios, leer esto: viewtopic.php?f=2&t=4831

Re: Reparación juntas y cantidad de sika o weber a comprar

Notapor Hapton » 03 Jun 2014, 20:58

HidroMaster escribió:Demasiado eficaz caesar1412, estas erosionando la lámina de impermeabilización :hammer: y recuerda, el revestimiento de gresite no proporciona la estanqueidad al vaso, su función es fundamentalmente estetica y facilitador del mantenimiento y limpieza de las superficies. El espesor del baldosin es habitualmete de 4-5 mm, asi que no debes profundizar en las juntas mas allá de 3 mm al objeto de no dañar la capa impermeabilizante, es más que suficiente para recibir el nuevo rejuntado.

Ademas, ¿te has puesto a calcular la longitud total de las juntas :eyebrow: ? Muchas cabezas de ese cepillo y aun más horas de desesparación ibas a gastar antes de acabar el "trabajito" :cussingblack: :cussingblack: :cussingblack:

Bueno, ya nos contarás :typing:

Hola,
La pregunta puede parecer obvia, pero ell hormigón proyectado no es de por si estanco? La lamina de impermeabilizacion es para dar mas seguridad o es imprescindible?
Saludos
Hapton
 
Mensajes: 9
Registrado: 13 Abr 2014, 08:39

Re: Reparación juntas y cantidad de sika o weber a comprar

Notapor unomas » 03 Jun 2014, 22:25

Hola Hapton.

Hapton escribió:La pregunta puede parecer obvia, pero ell hormigón proyectado no es de por si estanco? La lamina de impermeabilizacion es para dar mas seguridad o es imprescindible?


Una correcta aplicación del Hormigón Proyectado (Gunitado) hace que el vaso de por si sea estanco. pero eso no quita que incluso muchos profecionales del sector apliquen un par de capas de impermeabilzante para curarse en salud.

No obstante no todas las pisicinas de obra están hechas con el sistema de Gunitado, las tenemos de hormigón encofrado, de bloques, .... y las más antiguas como es mi caso de forjado perdido (doble tabique de ladrillo del 7 y en medio hormigón armado) y en esos casos los procesos de impermeabilización son más que necesarios para no tener futuros problemas, y profundizar en las juntas eliminando esa capa puede ser peligroso.

Saludos.
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+
-Otras Instalaciones:
unomas
 
Mensajes: 381
Registrado: 06 Sep 2011, 21:48

Re: Reparación juntas y cantidad de sika o weber a comprar

Notapor caesar1412 » 04 Jun 2014, 13:29

unomas escribió:Hola Hapton.

Hapton escribió:La pregunta puede parecer obvia, pero ell hormigón proyectado no es de por si estanco? La lamina de impermeabilizacion es para dar mas seguridad o es imprescindible?


Una correcta aplicación del Hormigón Proyectado (Gunitado) hace que el vaso de por si sea estanco. pero eso no quita que incluso muchos profecionales del sector apliquen un par de capas de impermeabilzante para curarse en salud.

No obstante no todas las pisicinas de obra están hechas con el sistema de Gunitado, las tenemos de hormigón encofrado, de bloques, .... y las más antiguas como es mi caso de forjado perdido (doble tabique de ladrillo del 7 y en medio hormigón armado) y en esos casos los procesos de impermeabilización son más que necesarios para no tener futuros problemas, y profundizar en las juntas eliminando esa capa puede ser peligroso.

Saludos.


Como es mi caso ya que es de hormigón forjado y de ahí que me echasen una buena capa de epoxi, de momento no estoy profundizando mucho en el rejuntado, no quiero tener problemas con la impermeabilización.
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: Reparación juntas y cantidad de sika o weber a comprar

Notapor Hapton » 04 Jun 2014, 19:47

unomas escribió:Hola Hapton.

Hapton escribió:La pregunta puede parecer obvia, pero ell hormigón proyectado no es de por si estanco? La lamina de impermeabilizacion es para dar mas seguridad o es imprescindible?


Una correcta aplicación del Hormigón Proyectado (Gunitado) hace que el vaso de por si sea estanco. pero eso no quita que incluso muchos profecionales del sector apliquen un par de capas de impermeabilzante para curarse en salud.

No obstante no todas las pisicinas de obra están hechas con el sistema de Gunitado, las tenemos de hormigón encofrado, de bloques, .... y las más antiguas como es mi caso de forjado perdido (doble tabique de ladrillo del 7 y en medio hormigón armado) y en esos casos los procesos de impermeabilización son más que necesarios para no tener futuros problemas, y profundizar en las juntas eliminando esa capa puede ser peligroso.

Saludos.


Hola unomas:

Entiendo que el hormigón en sí es impermeable, pero que el problema es la uniones? por poner un caso. Si el suelo de la piscina está hecho con hormigón armado (sin gunitar) y hecho de "una sola pieza" deberia ser estanco sin la capa de impermeabilización?

Saludos
Hapton
 
Mensajes: 9
Registrado: 13 Abr 2014, 08:39

Re: Reparación juntas y cantidad de sika o weber a comprar

Notapor unomas » 04 Jun 2014, 21:25

Hola Hapton.

Hapton escribió:i el suelo de la piscina está hecho con hormigón armado (sin gunitar) y hecho de "una sola pieza" deberia ser estanco sin la capa de impermeabilización?


El hormigón en sí en proporciones correctas de amasado diriamos que es "poco permeable", pero no totalmente impermeable.

Para una total impermeabilización se aditiva con productos quimicos que por sus caracteristicas realizan una cristalizaciónde las sales minerales haciéndolo impermeable.

Una solera hecha de una vez de hormigón sin aditivar impermeabilizante se comportará como el Hormigón en sí, aumentando o dismynuyebndo su permeabilidad en factores como un perfecto vibrado, y la diferencia de los tiempos de fraguado del hormigón echado.

Por ejemplo si empezacemos una solera y paramos a comer 2 horas y continuamos, todo ese hormigón echado a partir de ese momento se comportaria como una capa independiente, ya que los tiempos de fraguado serán diferentes.

Por eso se recomienda siempre que no se utilice un hormigón ya impermeabilizado desde Planta aplicar posteriormente una o dos capas de impermeabilizante para curarse en salud, ya que su coste es infimamente ridiculo al que supone tener un problema posterior.

Saludos.
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+
-Otras Instalaciones:
unomas
 
Mensajes: 381
Registrado: 06 Sep 2011, 21:48

Re: Reparación juntas y cantidad de sika o weber a comprar

Notapor fmarrerov » 09 Jul 2014, 02:34

Te recomiendo usar mortero epoxidico para el rejuntado. Es más caro y el rendimiento del personal a la hora de aplicarlo es bastante bajo, aunque puedes instalarlo tu mismo :hammerdrill:

Yo usé Kerapoxy de Mapei, aunque hay otras marcas que lo ofertan...
-Localización: Gran Canaria
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5,5x9 m (forma de 8), 45 m3, 0 años (reconstruida)
-Filtración: 2 skimmer, 2 retornos superficie, 2 retornos fondo, 1 bomba 1CV + filtro 680 mm silex.
-Tratamiento: Clorador Salino SMC20
-Controles: Controlador pH Pool Basic Evo
-Otras Instalaciones: Equipo natación contracorriente
Avatar de Usuario
fmarrerov
 
Mensajes: 72
Registrado: 27 Jun 2014, 08:20

Anterior