Hola todos:
Queremos usar la piscina con la depuradora encendida? Queremos instalarle luces decorativas de 110 o 220 voltios dentro del agua o usar una bomba para crear una fuente? Son aplicaciones muy interesantes pero debemos tener en cuenta el uso de tomacorrientes GFCI y un polo a tierra para la piscina.
En vista de no haber encontrado en el foro información sobre los interruptores GFCI para la zona de la piscina y que de ello puede depender nuestra vida o la vida de nuestros amigos o familiares (y hasta la de nuestro querido perro), paso a dejar este post que espero les sirva de algo. Si es muy largo, me perdonan el ladrillo jejeje…
Desde que compré la piscina desmontable de estructura metálica y vaso de liner, la que viene con depuradora de cartucho, leí en las recomendaciones de la depuradora que debe instalarse con un tomacorriente GFCI: Interruptores con Detección de Falla a Tierra (GFCI, por sus siglas en inglés de Ground Fault Circuit Interrupters) pues evitan que alguien pueda ser electrocutado en caso de que una grieta en el cable permita que la electricidad pase al cuerpo de alguien descalzo en la zona de la piscina.
Lo cierto del caso es que por experiencia propia, dicha recomendación se ha quedado corta y pues quiero poner en conocimiento de ustedes algo que me parece de vital importancia:
Si bien es cierto que en muchos países es normal y muy conocido por la gente el uso de tomacorrientes GFCI, al igual que tener la red eléctrica de la casa protegida con un polo a tierra, también es cierto que muchas personas de otros países no saben de dicha necesidad y ello puede llevar a la muerte. A ellos principalmente es que va dirigido este post.
A pesar de tener 43 años, nunca había visto un tomacorriente GFCI hasta que me di a la tarea de averiguar qué era eso, y teniendo en cuenta que en mi país hay una ley que obliga su uso en zonas húmedas de la casa (hasta ahora me entero), nunca he visto uno instalado y tengo amigos que a pesar de tener mucho dinero y haber estado fuera de mi país, no los tienen instalados y con toda seguridad tampoco saben qué es eso.
Para quienes vivimos en casas que no disponen de polo a tierra, les recomiendo que instalen un cable con los dos extremos pelados (dejando 2cms de hilo de cobre a la vista en cada extremo) de tal manera que un extremo se encuentre dentro de la piscina, ubicado de forma que no estorbe ni se vea feo, y el otro extremo enterrado muy cerca de la piscina, donde la tierra permanezca húmeda o sea fácilmente humedecida por el chapoteo. Con enterrarlo a 5cms de profundidad puede ser suficiente.
Si no hacen eso, de nada servirá el tomacorriente GFCI pues el vaso de la piscina funciona como aislante y al faltar un contacto a tierra, no servirá de nada la protección GFCI y al producirse una fuga de electricidad dentro de la piscina, será muy probable la muerte de sus ocupantes por electrocución.
Como alternativa, aunque un poco costosa, pueden hacer instalar un polo a tierra con una varilla de Cooper-well (eso no es una marca) cerca de la piscina o en otro lugar húmedo para proteger no solo la zona de baño, sino toda la casa. Aquí un enlace para aprender a instalar un polo a tierra: http://www.slideshare.net/jmatheus74/polo-a-tierra-7327505 pero creo que es mejor dejar ese trabajo a un electricista calificado.
Hay recomendaciones que nos podemos dar el lujo de ignorar, pero créanme, ignorar esta en particular, puede hacer de nuestro baño en la piscina.... el último baño.
Saludos,