Hola juanjonoelia
Imagino que la tumbona no es la cama tipo A****l de la que hablamos en el mensaje de Lun Dic 03, 2012 12:37 am, ese artefacto necesita solo para ella una tuberia de 63 mm de aire y otra igual para agua. Por tu dibujo, creo entender que es una tombona en hormigón con dos hodrojets normales y sobre 10 boquillas estandar de aire. Aun asi con 23 boquillas de aire, me temo que con solo 50 mm de tubo pocas burbujas van a salir.
Todavia estas atiempo de ampliar el diametro de la toma para aire, alquila un taladrador de hormigón. Probablemete te valga uno de 63 mm, pero no lo sé. Como no me canso de repetir, los cálculos hay que hacerlo a nivel proyecto, antes de verter un gramo de hormigon y no sobre la marcha en el proceso construcción, sino pasa lo que pasa
Para la toma de aire, es tan sencillo como para agua, multiplicas el caudal de aire de cada boquilla por el numero de boquillas, con el resultado te buscas en catalogo la turbosoplante que de ese caudal o más, y en plano de dimensiones de la soplante ves el tamaño de su conexión de salida de aire, a ese tamaño hay dejar, como mínimo, el pasamuros para aire.
Es todo lo que te puedo decir, un saludo