Dudas en el conexionado del Guardamotor

NotaPublicado: 06 Oct 2012, 04:07
por oscarpa
Buenas Noches, antes que nada, debo decirles que encontre este foro en Google, y me parece directamente I N C R E I B L E!!!!! Los felicito
Posteo en este tema, ya que estoy armando un tablero para automatizar el filtrado de mi piscina que tiene aproximadamente 55.000 litros, y que funciona con una bomba monofasica de 1 HP marca Vulcano. He adquirido el magnetotermico bipolar de 10 Amperes, un portafusibles con fusible de 5 amperes, el Contactor trifasico de 5,5-8 Amp, el rele o relevo térmico, una llave interruptor-conmutador (para que el comando sea manual o automatico, y un interruptor horario o reloj. También una bornera, para que quede mas prolijo, quisiera por favor que me indiquen cual seria el esquema de conexion, sobre todo teniendo en cuenta que el contactor es trifasico y que la bomba es monofasica. Perdón si es una pregunta muy básica, pero no quiero hacer algo mal y asi arruinar mi inversion. Les adjunto fotos de los componentes. Mil Gracias.

NOTA DEL MODERADOR: Mensaje movido a un tema independiente.

Re: Dudas en el conexionado del Guardamotor

NotaPublicado: 06 Oct 2012, 10:44
por grucho
Hola Oscarpa, creo que este no es el sito idóneo para contestare, pero espero que el jefe te lo haga saber y no mueva a otro hilo.

Y es que el caso es que ese magnetotermico es un poco pequeño para hacer funcionar un motor ya que lo correcto es colocarle cables de 2,5 mm y con dicha sección un magnetotermico de 10 A no va a funcionar bien. Y si por el contrario, pones el cable de 1,5 mm que corresponde a ese magnetotermico, es probable que este saltando más de la cuenta.

En resumen, yo te recomendaría para el motor un magnetotermico de 16 y cable de 2,5.

Para el guardamotor, no pones de cuanto es el motor, pero ten en cuenta que la protección deben tener sobre un 10/15% más que el motor.



Un saludo