Muy buenas,

Como buen autopromotor, tengo la sana intención de construir una vivienda unifamiliar. En dicha vivienda, quiero construir un porche cerrado/abierto (puertas correderas al jardin) que tendrá dos piscinas: 3x2x0,6 (3m3 de agua) y 6,4*3*1,5 (24 m3 de agua). Ambas piscinas estarán climatizadas.

Voy a instalar un sistema de depuración independiente para cada piscina pero el sistema de climatizacion por bomba de calor sera compartido e independiente al sistema de filtrado. Es decir:
- Piscina 3x2x0,6.
- Sistema monoblock de depuracion de 0,25 cv
- Sistema independiente de calefaccion por bomba de calor. Utilizara la misma bomba que la piscina "grande"
- 2 impulsores, un sumidero y una toma de calefaccion. No hace falta skimmer porque estará tapada por un cobertor tipo Spa ademas de ser de interior y de tener una profundidad minima de 50 cm. En caso de ser necesario limpiar el fondo, puedo usar el limpiafondos de la piscina "grande".
- Uso principal tipo hamman para descanso con temperatura de agua calentita de 30-32 grados.

- Piscina 6,4x3x1,5
- Sistema monoblock de depuracion de 0,75 cv
- Sistema independiente de calefaccion por bomba de calor. Utilizara la misma bomba que la piscina pequeña.
- 2 impulsores de superficie, 2 impuslores de fondo, un sumidero, toma de limpiafodos, 1 skimmer y una toma de calefaccion.
- Uso mas esporadico con temperatura para nadar y recreo no superior a 28 grados, siendo lo habitual 25 grados.

Ahora vienen las dudas :-).
- La sala de maquinas esta en semisotano y las piscinas en planta baja. La sala de maquinas estaria practicamente debajo de las piscinas. Ahora bien, la bomba de calor estará en el tejado de la planta baja, es decir, a unos 6 metros de altura desde el suelo de la sala de maquinas. Teniendo en cuenta que instalare un circuito de calefaccion independiente ¿Que potencia de bomba seria necesaria para impulsar el agua a 6 metros de altura teniendo en cuenta una instalación bastante directa con pocos codos?¿Que diametro de tuberia seria mas aconsejable 50 o 63 mm para el circuito de calefaccion unicamente?
- ¿Que opinión os merece el hecho de compartir una misma bomba de calor para dos piscinas?. La idea es dimensionar la bomba de calor acorde a la capacidad de la piscina "grande" (24 m3) con potencia suficiente para calentar de forma rapida dicha cantidad. Estimo una bomba de 10-12 kw. Logicamente, la piscina pequeña deberia calentarse muy rapidamente con esa potencia. Por otro lado, el circuito de calefaccion dispondra de llaves de corte para seleccionar la piscina a calentar.

Muchas gracias por todo y feliz navidad!!!

Re: Piscinas climatizadas vivienda unifamiliar

NotaPublicado: 04 Ene 2024, 10:55
por PisciDoc
golete escribió:la bomba de calor estará en el tejado de la planta baja, es decir, a unos 6 metros de altura desde el suelo de la sala de maquinas. Teniendo en cuenta que instalare un circuito de calefacción independiente ¿Que potencia de bomba seria necesaria para impulsar el agua a 6 metros de altura teniendo en cuenta una instalación bastante directa con pocos codos?

Siempre recomendamos montar un circuito independiente de recirculación del agua para la calefacción. :ok:
En primer lugar porque las bombas de calor requieren un caudal muchísimo menor que el requerido por el sistema de filtracion.
En segundo lugar porque el sistema de calefacción requiere estar muuuuuchas horas funcionando :waiting: y por ello es importante minimizar el consumo energético de la bomba de recirculacion.

En la mayoria de las instalaciones recomendamos una bomba de 0,3CV para este cometido, pero en tu caso deberás añadir esos 6 metros de altura a las perdidas de carga (m.c.a.), del circuito hidráulico. Una vez tengas los m.c.a. totales de tu circuito y sabiendo el caudal máximo admitido por la bomba de calor deberás buscar una bomba que en sus curvas de rendimiento te den dicho caudal (o algo menos) para los metros de columna de agua que te hayan salido.

golete escribió:¿Que diametro de tuberia seria mas aconsejable 50 o 63 mm para el circuito de calefaccion unicamente?

Habitualmente con 50mm es mas que de sobra, pero lógicamente una instalación de 63mm tiene menos perdidas de carga, por lo que tendrás que echar números....

golete escribió:¿Que opinión os merece el hecho de compartir una misma bomba de calor para dos piscinas?. La idea es dimensionar la bomba de calor acorde a la capacidad de la piscina "grande" (24 m3) con potencia suficiente para calentar de forma rapida dicha cantidad.

Mucho ojo con lo de "calentar de forma rápida" :sabio: ya que eso te puede llevar a unas expectativas que requieran bombas de calor grandísimas :affraid: y bastante costosas...
Te recomiendo que primero hagas algunos números siguiendo las recomendaciones de este articulo: :study: viewtopic.php?f=30&t=791