Hola vsego
Te felicito por tu proyecto, realmente si lo acometes y finalizas bien será una instalación preciosa. Pero se consciente que las piscinas de uno o varios bordes negativos son dificiles de contrucción, no admiten chapuzas y el sistema hidraulico es realmente complejo. Pero no seré yo quen te desanime, haberlas hay muchas, cada vez mas, y porque no tu o cualquier otro miembro del foro.
vsego escribió:
Mis dudas:
1- Durante la construccion del vaso: Quiero hacer la piscina de bloque de hormigon de 20 con armadura vertical y horizontal de 8mm. ¿Es suficiente? Para el suelo he pensado en doble mallazo mas varillas del 8mm y grosor de 30cm de cemento. NO habria capa de gravilla debajo ¿Es un problema?
Si construyes el vaso conforme a la tecnica especÃfica con bloques de hormigón no habrá problema. Y una de esas condiciones es también el
zuncho superior perimetral, exactamente igual que en caso de vasos de gunite.
Dicho esto, cada emplazamiento tiene sus propias caracterÃsticas, y lo que es valido para uno tiene porque ser suficiente para otro. Dado que el proyecto necesita la firma de un arquitecto y/o aparejador, les corresponde por una parte, preparar o validar la parte estructural, y por otra, visitar e inspeccionar la obra una vez echo el vaciado, inspeccionar la consistencia del terreno y confirmar el diseño o proponer las acciones correctivas en su caso.
En tu caso, con la piscina desbordante por un lado, la
compactación del terreno de apoyo es crÃtica, asà como la a
lta precisión de horizontalidad del lado rebosante. Asegúrate que estas dos condiciones se cumplen a rajatabla, para evitar a corto o medio plazo la chapuza de una piscina rebosando solo por una esquina, o de forma irregular, como cuando el caudal de las cataratas en épocas de sequÃa
vsego escribió:
2- Tuberias: Habia pensados en un unico tubo PVC con dos salidas-impulsores de fondo repartidos homogeneamente por el fondo. ¿Suficiente? ¿Que coloco para absorber el agua del deposito de compensacion? (una entrada, dos y que tamaño...)
La hidráulica de una piscina de borde infinito (aunque sea solo un lado) es muy compleja y crÃtica. En principio, necesitarÃas dos sistemas diferentes, uno de filtración y otro de desbordamiento, hay que hacer unos cálculos y en función del resultado decidir si incrementado el de filtración puede asumir también el del desbordamiento.
Los impulsores de fondo (pero de fondo de verdad) que propones son también escasos. Primero hay que calcular el caudal de desbordamiento y entones ya se vera.
vsego escribió:
3-que bomba colocar? Que filtro? que velocidad necesito?
Conforme a mis cálculos conservadores seria necesario 4 m3/hr por metro lineal de borde desbordante para tener una cascada neta y no de “sequiaâ€
. El valor final depende de que aspecto de desbordamiento que quieres, tipo cascada, o cortina resbalando por muro vertical.
Suponiendo solo 4 m3/hr, ya tienes 34 m3/hr, calcula con las formulas del foro el tamaño del filtro para ese caudal y una velocidad de filtración de 30 m3/hr/m2. Esa solución es sin duda la mejor técnica, pero menudo filtro, mas usual es poner un filtro de capacidad normal, chupando de la toma de fondo y saliendo y entrado por los impulsores, y otra motobomba de pleno caudal (o complementaria según lo estimes) que arranca periódicamente (por ejemplo, cada dos horas) para limpiar la lamina de agua.
De esa manera, casi ninguna materia se deposita en el suelo y el sistema de filtración trabaja casi solo para distribución de desinfectantes.
Hay muchas combinaciones posibles entre las capacidades de la motobomba de filtración y la motobomba desbordamiento. Desde sistemas completamente separados, a otros compartidos, comor es dividir la carga de desbordamiento entre dos bombas idénticas:
-A una de ellas se le coloca el filtro, funcionará solo en modo filtración, en nuestro caso hablamos de una motobomba de 17 m3/hr con su filtro de 30 m3/hr/m2. para compensar la perdida de caga del filtro seria mejor de 20 m3/hr
-Otra motobomba sin filtro puesta en paralelo con la de filtración (17 m3/hr), las dos en operación paralela proporcionarÃan los 34 m3/hr de desbordamiento.
Naturalmente, el control es mucho mas complicado, ya lo es en si, un buen control de nivel en el deposito de compensación es fundamental para el buen funcionamiento de una instalación de este tipo.
Una vez seleccionado el caudal de desbordamiento, ya puedes determinar el numero de impulsores de fondo, desde luego, bastante mas de los dos en que estabas pensando.
Y de momento "solo esto"
Un cordial saludo.