• Advertisement

consulta electricidad : red tierra piscina

Apartado para la electricidad de la piscina/SPA, tanto en la parte de fuerza como en la de iluminación del vaso y del entorno.
Reglas del Foro
-Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda-A partir del 7 de Enero de 2016, el foro hablemosdepiscinas.com queda temporalmente cerrado y no admite consultas, excepto secciones: <Minitienda foro ICA-shop> <PisciDOMO y EasyPool: Usuarios (subforo de Instrumentación y Automatización de la Piscina)> <El MERCADILLO DE SEGUNDA MANO DE PRODUCTOS PISCINAS/SPAS>

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor unomas » Dom Mar 22, 2015 6:31 pm

Hola a tod@s.

standarman escribió: ¿No era principio fundamental que la tierra de la depuradora no fuera la misma que la red equipotencial local? Cuando unes las dos redes de tierras ¿No lo estas haciendo?


El RBT, lo que indica es que las istalaciones de Pisicnas (Tambien aplicable para Fuentes), deben de disponer de una Red Equipotencial Local suplementaria, pero esto es generíco ya que no se habla de donde esta ubicada la pisicna, ya que puede estar en sotano de nuestra casa o a 400m.

Por poner un ejemplo entendible
Si pusieramos un Spa de estos prefabricados, en una de las habitaciones de nuesta casa, éste se conectaria directamente a la toma de tierra de la misma, y si analizamos sus elementos constructivos poco difieren a lo que es una pisicina y de su normativa de aplicación.: Bomba de recirculacion, Bomba/s de impulsión, bomba de aire, excturctura metalica, agua en su interior....., y no se realiza una red equipotencial local suplementaria, ya que se integraria en la propia red de Tierra la vivienda.

Pero si construimos una pisicna a 300m de esa red de la vivienda, la Equipotencialidad si tan solo unimos con un cable (por norma uno de los conductores aislados de la manguera) a los aparamentos que la necesitasen, elementos metalicos,...., sin haber ceardo la correspondiente Red de Equipotencialidad Local suplementaria (o pica), tendremos diferencias de potencial, ya que los materiales constructivos, el propio cable, el tipo de terreno......, harán que la resistencia electrica en ese punto sobre tierra sean difererentes al que teniamos en origen.

Si bien se da por hecho en teoria que si tenemos en nuestra vivienda una Toma principal de tierra como dios manda, y realizamos una red equipotencial local suplementaria para la Pisicna en las mismas condiciones (mismos materiales contructivos, tipo de terreno , misma profuncidad de picas , mismas secciones de cable, etc, etc,) ambas deberán estar al mismo potencial, pero eso es solo teoría, porque en la realidad práctica no se cumple ya que siempre suelen haber pequeñas variaciones

Pero el RBT únicamente te habla de minimos a cumplir, así que si unes ambas redes garantizas el mismo Potencial en todo el sistema.

Es más te puedo asegurar que pocos instalarores firmaría un Boletin sin que ambas tierras esten unidas aunque las medidas independientes de cada instalación fueran practicamente iguales, porque estas pueden cambiar por condiciones externas normalmete del terreno ( Nivel de humedad, salinidad, etc).

Digamos a groso modo que si unimos esas "dos Tierras", seria el equivalente a unir 2 resistencias en paralelo, pero en vez de unirlas a través del propio terreno se unen a traves de un cable cuya resistencia es siempre fija y no variable según circustancias, cuya resultante total será de aplicacion a todo el conjunto manteniendo siempre todo al mismo potencial dentro del los valores permitidos.

Saludos.
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+
-Otras Instalaciones:
unomas
 
Mensajes: 383
Registrado: Mar Sep 06, 2011 9:48 pm

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor standarman » Dom Abr 05, 2015 10:10 pm

Muchas gracias, esto de las tierras es un sin fin de aprender......... Con respecto a salir con el circuito desde el IGA ¿no crees que es mejor proteger ese, llamémosle subcuadro, con otro ID selectivo?
standarman
 
Mensajes: 6
Registrado: Jue Mar 19, 2015 12:09 am

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor unomas » Lun Abr 06, 2015 12:49 am

Hola standarman

standarman escribió:Con respecto a salir con el circuito desde el IGA ¿no crees que es mejor proteger ese, llamémosle subcuadro, con otro ID selectivo?


La funcion del IGA (obligatoriamente bipolar: debe desconectar F+N) es aislar la entrada de distribucion de los circuitos de proteccón que irán a continuación. (diferentes subcuadros)

Tdos los Subcuadros como tu les llamas, deberán de llevar su correspondiente Diferencial (30 mA) y Magnetotérmicos de protección del valor adecuado según el consumo máximo de las lineas a proteger asi como las secciones de cables reglamentarias para cada uno.

Te pongo el enlace del tutorial del compañero Alko donde viene muy claro de donde debemos de partir para realizar el conexionado del cuadro de la depuradora.

viewtopic.php?f=29&t=1125

Saludos
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+
-Otras Instalaciones:
unomas
 
Mensajes: 383
Registrado: Mar Sep 06, 2011 9:48 pm

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor standarman » Lun Abr 06, 2015 10:13 pm

Perdona pero no veo el enlace al tutorial, muchas gracias.
standarman
 
Mensajes: 6
Registrado: Jue Mar 19, 2015 12:09 am

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor unomas » Lun Abr 06, 2015 11:46 pm

Disculpa, no habia puesto el enlace.

Ya esta editado el post, incluyendo el enlace mencionado.

Saludos.
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+