corade escribi贸:Buenas:
Estamos preparando el siguiente Jacuzzi para 12 personas solicitado por un cliente con este esquema aproximado:
Hola corade, gracias por la confianza que depositas en el foro al hacernos tu consulta, pero bien sabes que esta es una web para aficionados de piscinas o spas, y puedes comprender que nuestro objetivo no cubre la atencion de consultas sobre instalaciones profesionales de envergadura.
Estas instalaciones requieren un estudio pormenorizado y dise帽o preciso para cumplir una serie de requisitos legales de normativa, c谩lculos y garantias que requieren una dedicaci贸n y recursos de los que no disponemos los administradores y moderadores del foro, por otra parte implicados en nuestras propias profesiones que poco tiempo libre nos deja libre incluso para los objetivos limitados del foro.
No obstante, te dar茅 una primera impresion fruto de una cuidadosa lectura de tus mensajes, pero sin analizar los planos ni llegar a conocer cual es la exacta distribucion de jets por cada puesto ni la operativa que quieres aplicar en cuanto a diferenciar poder poner en servicio grupos parciales de puestos.
1.- BOmba de filtrado de 0,5 hp con caudal de 6,5 m3/h a 8 mca y filtro para la misma de 0,15m2 de filtrado y caudal maximo de filtrado de 7,8 m3/h con asp铆raci贸n desde los sumideros en suelos y los skimmer con tuberia de 63 e impulsi贸n en tubiera de 63 a 1 jets por asiente, en total de 12 jets, utilizando por ejemplo el de la zona lumbar y conectado estos 12 a la soplante que alimentar谩 a los jets de suelo.
Desde punto de vista de filtraci贸n, es importante revises la normativa referente a ciclos de filtraci贸n para spas, son mucho mas restrictivos que para piscinas. Asi a botepronto, con un volumen de sobre 15-20 m3 que aparenta tener el vaso(ciclo de filtraci贸n de sobre 3 hrs) me parece una bomba peque帽a. Tampoco entiendo que con ese reducido caudal trates de accionar 12 jets, si utilizas los jets de 2,25 m3/hr necesitarias 30 m3/hr de agua.
Dices tambien que esos hidrojets los conectas a la soplante, 驴acaso piensas tomar el aire para esos jets de agua de la soplante en vez del colector atm贸sferico o acaso pones una salida de aire de soplante pegando al hidrojet ?
2.- 2 Bombas de alto rendimiento para dos circuitos de 30 jets aire-agua de 2,25 m3/h cada uno y la bomba nos daria 69 m3/h a 10 mca (por perdidas en tubiera y codos de la instalaci贸n). La aspiraci贸n seria por cada circuito de 4 sumideros de pared antivortex de 15 m3/h y tuberia de 90 mm hasta la bomba y la impulsi贸n en 63 a circuito de 30 jets.
Me parece correcto el caudal de agua, pero el colector comun de aspiraci贸n de cada bomba no deberia ser ser inferior a 125 mm ni el de descarga inferior a 110 mm para no superar la velocidades de 1,6 m/s y 2,5 m/s respectivamente. Analiza si la normativa de tu Comunidad dice algo al respecto.
3.- 1 soplante para alimentar a los 6 jets de suelo y a la salida del agua filtrada en la zona lumbar para dar sensaci贸n de masaje.
Me parece correcto, no obstante si vas a poner un pulsador por grupos parciales de puestos hidrojets estudiaria la posibilidad de accionar solo los jets de aire de suelo del lado proximo a los hidrojets en operaci贸n mediante soplantes dedicadas.
Un saludo,