He realizado unos cálculos de mi piscina y me gustarÃa que me dijerais si están bien, también me gustarÃa poder resolver algunas dudas:
Mis datos:
Piscina de hormigón (todavÃa por hacer, o sea que puedo modificar todo lo que quiera) de 7x2m, profundidad máxima=2m, mÃnima=1,30m, resultando la profundidad media de 1,65m.(2m+1,30m/2)
Volumen= 23,1 m3.(7mx2mx1,65m)
Con 4h de recirculación resulta un caudal de 5,775m3/h.(23,1m3/4h).
Con estos datos elijo una bomba de 1/3CV (no pongo la marca, no se puede ¿verdad?) cuya curva veo que da 6m3/h con unas perdidas de carga de 8 m.c.a (creo que es suficiente).
Cálculo el filtro para una velocidad de 40m3/m2 h:
Superficie del filtro= 6m3/h / 40 m3/m2 h = 0,15 m2.
Radio del filtro= Raiz cuadrada de (0,15/pi) = 0,218 m.
Por tanto el diámetro es 0,437m= 437 mm.
Elijo un filtro de 450 mm con lo que la velocidad de filtrado será algo menor de los 40 m3/m2 h iniciales,
exactamente 37,7 m3/m2 h.
He leÃdo mucho para hacer estos cálculos y también sobre los impulsores de fondo pero me quedan la siguientes dudas:
¿cuantos impulsores pongo en total?
¿cuantos de fondo (a 40 cm de la superficie) y cuantos de superficie?
¿cuantos skimmers?
¿puedo poner el sumidero en una esquina de la piscina o es mejor en otro lugar?
Gracias por vuestras respuestas.
Con la quÃmica empezaré más adelante.