por HidroMaster » 22 May 2015, 01:34
kikazo1974 escribió:Alguien que haya instalado las boquillas fijas s4 del LFI de la marca A...L cod.26986 podrÃa aclararme si necesito dejar pasado tubo de 63 6 atmósfera o 75 6 atmosferas para al final encolarlas dentro del tubo.
he estado leyendo pero no me queda claro q diámetro son.
Gracias
Para la boquilla fija con codigo 26986 te indica claramente A***l tuberia Ø63 PN6, recomendamos el uso de este modelo en escaleras.
La tuberia Ø75 PN6 es para la boquilla con rótula, codigo 26985, es esta la que recomendamos para fondo porque dispone de un ajuste de +/- 8º que nos permite ese margen de errores de perpendicularidad entre pasamuros y superficie de gresite acabado.
Un saludo
-Localización: Madrid oeste
-Entorno: jardÃn y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer contÃnuo)
-Vaso: hormigón y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 años, reformada 2016
-Filtración: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtración, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antigüedad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada