Pretor_2020 escribió:Ahà va el esquema rudimentario a ver como lo veis. Son 2 esquemas xq me ke daba muy junto todo y para que no hubiera confusiones.
Preguntas:
- Merece la pena poner 2 codos de 45° en vez de 1 de 90°?
- Habrá mucho problema en que la caseta este a 11 m? PodrÃa hacer una a 2 metros pero me kedaria muy apretado todo.
- Los tubos van cogidos con bridas x detrás al ladrillo verdad?
- Los sumideros entiendo que van en colados al PVC de 63? Lo pregunto xq n la web parece q tienen rosca en el lateral.
Decirme los fallos y mejoras q harÃas, si me veo seguro me lanzo y hago la hidráulica yo, después conexiones en la caseta es otro cantar.
Un saludo.
Pd. Mañana ya término el vaso a falta de hacer la bandeja que voy a esperar a instalar los tubos por detrás.
A falta de que alguien más especializado diga lo contrario, yo veo bien la distribución y el esquema hidráulico.
- Merece la pena poner 2 codos de 45° en vez de 1 de 90°? : OK
- Habrá mucho problema en que la caseta este a 11 m? PodrÃa hacer una a 2 metros pero me kedaria muy apretado todo. : en principio no, yo también tengo la caseta a unos 10m de distancia. Luego habrá que calcular bien los m.c.a. para calcular la bomba necesaria.
- Los tubos van cogidos con bridas x detrás al ladrillo verdad? : Si, es una opción. Sobre todo que no quede ningún tubo "al aire", y todas las tuberÃas hasta la caseta que estén bien asentadas, con el terreno compactado, y si puedes mejor sobre una pequeña solera forjada. Asà se previene un futuro cizallamiento de la tuberÃa en caso de movimientos del terreno.
- - Los sumideros entiendo que van en colados al PVC de 63? Lo pregunto xq n la web parece q tienen rosca en el lateral. : No se que tipo de sumidero tienes, ni tampoco si va con tubo de 63 o 50, pero normalmente si van encolados.
Ahh, para las salidas a los impulsores usa tubo 50PN10. Si lo usas de PN16 luego no te entrarán los impulsores.
-Localización: Urbanización al norte de Barcelona.
-Entorno: Higuera del vecino a 5 metros, pinos a 10 metros.
-Vaso: hormigón proyectado y resina de arena, irregular 8x4,5 m, 28 m3.
-Filtración: caseta de obra, filtro Espa de Ø760 con zeolitas, bomba Espa Silens de 1CV
-Tratamiento: Bromo + hipoclorito sódico.
-Controles: PoolClear Wifi + modulo LFI + Remote Pool Control
-Antigüedad agua: 0
-Instalaciones: limpiafondos integrado, cascada y banco hidromasaje, con bomba Espa Silens de 1CV compartida.
-Observaciones: