Mensaje HidroMaster el Dom 10 Oct 2010 - 0:30 Hola a todos, pues he aquà los mios
S_Hidraulico_A.JPG
La aplicación de la solución que le dimos a dagarmo6 para su caso particular (ya construido, sin intercambiador y una temperatura de 50ºC en el retorno de las placas solares
) da lugar a un sistema hidráulico bastante complicado y difÃcil de operar por excesivo numero de válvulas y caminos (hasta tres en paralelo) en la zona de retorno: varios caminos poco definidos desde la salida del filtro hasta los impulsores, posibilidades de obturación del flujo a los impulsores en diferentes sitios (hay hasta cuatro válvulas en serie que necesita superar el flujo hasta alcanzar los impulsores) , mezclas incontroladas entre los tres caminos y por duplicado (primero en el FD, después en la derivación al intercambiador y al dosificador de erosión. En resumen, inoperable, si ya es difÃcil entenderlo en el plano, en la realidad harÃa falta un manual de operación solo apto para “expertosâ€. Y aún asi, las posibilidades de error humano de cerrar el circuito y hacer operar la bomba en shutt-off (descarga completadamente cerrada), con consiguiente riesgo para la bomba y filtros
son altÃsimas.
Por ello, os propongo (a nivel de DTI, a nivel de plano de composición de tuberia seguro que PeSoGa con su libreria de simbolos y Autocad nos hace una maravilla
) este circuito que no solo resuelve sino mejora la funcionalidad y seguridad de sistema, por los siguientes motivos.
1.-Válvula de by-pass de tres vÃas para el FD :@:
En operación normal, todo el agua pasa por el FD. Sin embargo, se pude diminuir el caudal filtado por le FD de 100 a 0%, sin que por caudal total a salida del conjunto del filtro sufra demasida modificación. Flujo asegurado en esta salida sin posibilidad de corte por error del operador.
2. Calentador (de cualquier tipo) , puesto en by-pass con una válvula de tres vÃas :@:
Esta válvula opera de la misma manera que la descrita anteriormente, con este diseño ir disminuyendo el calentamiento solar según la temperatura ambiental va incrementando, es cosa de niños :lol!: , basta ir reposicionando la válvula de tres vÃas. Y además, queda el sistema irreparadado para ser sustituida por una válvula tres vÃas modulante posicionada por un contrlador de temperatura en vaso de piscina (atención dejar espacio junto a la sonda de redox y pH para una futura sonda de temperatura. Hora se puede utilizar para equiparla con un simple indicador de temperatura). Flujo asegurado también en esta salida sin posibilidad de corte por error del operador.
3.- Dosificador de erosión directo en lÃnea :@:
Este tipo de dosificadores incorpora ya una válvula de tres vÃas internamente, es justo la que posicionamos cuando ajustamos el nivel de cloro o bromo deseado. En posición cero, el flujo pasa limpio por el dosificador sin ninguna cloración o bromación, flujo, pues, asegurado.
4
.-Salida a impulsores, spas, cascadas, etc :@:
Finalmente en caso de casetas con entradas de de impulsores a nivel inferior a la de los impulsores de superficie, es necesario incluir válvulas de aislamiento en todas salidas en protección contra inundaciones. Para reducir al mÃnimo una posible corte del flujo inadvertidamente, es conveniente que a una de las válvulas (preferentemente la que va a impulsores de superficie) se le desmonte e manubrio de apertura cierre. De este modo siempre habrá un camino expedito al vaso que no puede ser cerrado inadvertidamente.
5.-Calentador aguas arriba del dosificador. :@:
Se pensará que el agua calentada puede afectar al dosificador y su carga, eso no sucederá ya que el incremento instantáneo de la temperatura del flujo tatal a la salida de un calentador racionalmente dimensionado solo será unos pocos por encima de la del vaso. Sin embargo, la ventaja es que el flujo no esta demasiado superclorado/bromado en su paso por el intercambiador. Para proteger también el calentador contra el retorno de flujo superclorado o bromado del dosificador, se pone una válvula antiretorno en la entrada del dosificador.
6.- Colector “off-line†para instalar los sensores :@:
Finalmente, la medición de parámetros ha sido trasladada a un colector auxiliar solo por un pequeño agujero en la tuberÃa de salida mediante un collarÃn. Gracias a la presión diferencial en el FD, el caudal es suficiente para mojar los sensores a una velocidad reducida que mejora las medidas y que ajustamos con un a válvula de 20 mm, aguas arriba con otra también de 20 podemos aislar el colector y extraer los sensores. Este es el modo en que yo tengo instalado los sensores y que funcionan a plena satisfacción.
Bueno, en otro momento explicaré como realizar los modos recirculación, enjuague, lavado, vaciado con este sistema hidraulico. Solo decir que estos aplican solo al filtro de arena, pues con los FD de la serie CEL de Astrapool no se puede hacer contralavado, de hecho dispone de una válvula a su entrada para impedir el flujo inverso.
Un saludo,
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.