Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor PisciDoc » 29 Jun 2022, 12:49

Dinos que circuito/marca/modelo estas usando para la conexion de las sondas.
Es bastante probable que los que estes usando no sea adecuado por las derivaciones electricas que hay en tu instalacion. Tendras que cambiarlos por otros que tegan aislamiento galvanico
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor jeopardize » 29 Jun 2022, 14:26

Sasustao?
-Localización: Tarragona.
-Entorno: olivos y una condenada buganvilla...
-Vaso: gunitado y gresite, 4x8 m, 48m3, 10 años.
-Filtración: caseta de obra, filtro sílex.
-Tratamiento: cloración salina.
-Controles: Manual
-Antigüedad agua: 10 años.
Avatar de Usuario
jeopardize
 
Mensajes: 104
Registrado: 19 Jul 2015, 23:03

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor hoppe » 29 Jun 2022, 22:45

Normal, después de lo de "entrada optoacoplada" quien no se asusta :) :)

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
-Localización: Urbanización al norte de Barcelona.
-Entorno: Higuera del vecino a 5 metros, pinos a 10 metros.
-Vaso: hormigón proyectado y resina de arena, irregular 8x4,5 m, 28 m3.
-Filtración: caseta de obra, filtro Espa de Ø760 con zeolitas, bomba Espa Silens de 1CV
-Tratamiento: Bromo + hipoclorito sódico.
-Controles: PoolClear Wifi + modulo LFI + Remote Pool Control
-Antigüedad agua: 0
-Instalaciones: limpiafondos integrado, cascada y banco hidromasaje, con bomba Espa Silens de 1CV compartida.
-Observaciones:
hoppe
 
Mensajes: 127
Registrado: 05 Sep 2014, 23:44

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor jeopardize » 30 Jun 2022, 18:07

hoppe escribió:Normal, después de lo de "entrada optoacoplada" quien no se asusta :) :)

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Vaya pues!
Hace tiempo vi un modulito para conectar una sonda ph a un Arduino, y tenía aislamiento galvanico. No lo encuentro pero es algo parecido a esto:

https://www.tindie.com/products/rezahus ... module-v2/

De cualquier manera, antes probaría otras cosas.
-Localización: Tarragona.
-Entorno: olivos y una condenada buganvilla...
-Vaso: gunitado y gresite, 4x8 m, 48m3, 10 años.
-Filtración: caseta de obra, filtro sílex.
-Tratamiento: cloración salina.
-Controles: Manual
-Antigüedad agua: 10 años.
Avatar de Usuario
jeopardize
 
Mensajes: 104
Registrado: 19 Jul 2015, 23:03

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor maximo80 » 01 Jul 2022, 11:47

Gracias por las respuestas.

No tengo electrólisis lo que ves al lado es la bomba.

Sobre tema masas, es muy raro ya que tengo las 2 sondas conectadas a un ads1115, que es un ADC, para convertir señales analógicas a i2c y comunicar con el esp8266.
A nivel de masas estan juntas las de las 2 sondas en el ADC, puede ser algo relativo a eso? Crees que deberia aislar?
Gracias
maximo80
 
Mensajes: 8
Registrado: 26 Jun 2022, 18:50

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor maximo80 » 01 Jul 2022, 11:59

Buenas,
Me quedé en las respuestas de la página anterior, para otros temas he utilizado optoacopladores como el pc817, lo que comentáis seria aislar la masa de las 2 sondas cada una de ellas con su optoacoplador?

A nivel de instalación es bastante sencillo, tengo una fuente de alimentación de 220v-5v, y con ello alimento a la electrónica, podría probar también de poner una etapa separadora pero no se si vendra de ahi el problema, sobre el aislamiento galvánico de las sondas la verdad es que no lo he revisado.

Otra cosa que se me ocurre es poner otro circuito a parte uno para cada sonda, pero queria aprovechar el mismo ESP8266.

Gracias
maximo80
 
Mensajes: 8
Registrado: 26 Jun 2022, 18:50

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor jeopardize » 01 Jul 2022, 18:23

Normalmente las interferencias no se producen entre sondas si no entre ellas y algún elemento de potencia. Puedes intentar cambiarlas de sitio, alimentar separadamente el adc, revisar la toma de tierra (que no has dicho si tienes o no)...
En cualquier caso es complicado aconsejar a distancia .
A ver qué opina la demás gente.
-Localización: Tarragona.
-Entorno: olivos y una condenada buganvilla...
-Vaso: gunitado y gresite, 4x8 m, 48m3, 10 años.
-Filtración: caseta de obra, filtro sílex.
-Tratamiento: cloración salina.
-Controles: Manual
-Antigüedad agua: 10 años.
Avatar de Usuario
jeopardize
 
Mensajes: 104
Registrado: 19 Jul 2015, 23:03

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor jeopardize » 01 Jul 2022, 18:26

El pc817 es un opto común. Cuando hablo de aislamiento galvánico de la sonda no me refiero s esto.
Mirate el link que puse.
-Localización: Tarragona.
-Entorno: olivos y una condenada buganvilla...
-Vaso: gunitado y gresite, 4x8 m, 48m3, 10 años.
-Filtración: caseta de obra, filtro sílex.
-Tratamiento: cloración salina.
-Controles: Manual
-Antigüedad agua: 10 años.
Avatar de Usuario
jeopardize
 
Mensajes: 104
Registrado: 19 Jul 2015, 23:03

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor maximo80 » 01 Jul 2022, 23:35

Gracias jeopardize, necesito algon de ayuda.

- sobre la puesta a tierra, no lo acabo de entender, hablas de DC o de AC?, SI es AC, esta con la toma del edificio, no se si me dices sobre DC? Tengo que clavar estaca para DC, pin GND?

- sobre alimentar con otra FA el adc, no le veo problema, pero no lo entiendo ya que igualmente al conectar el GND de las sondas al GND del ADC, tengo que unirlas para por lo que no se si soluciono algo, hay alguna otra manera de conectarlo?

Sobre el tema del aislamiento galvanico estas son las sondas que utilizo:
1.| Módulo de Sensor regulador de detección de valor de PH líquido 0-14, medidor de Control de monitoreo, probador + Sonda de electrodo de PH BNC para Arduino
https://a.aliexpress.com/_vUVS7A
2.https://www.dfrobot.com/product-1071.html

Pongo foto del circuito:
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
maximo80
 
Mensajes: 8
Registrado: 26 Jun 2022, 18:50

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

Notapor jeopardize » 02 Jul 2022, 00:43

La toma de tierra es la de ac; si la del edificio no es suficientemente buena, clava piqueta aparte.
Ya digo que el tema es difícil a distancia.
PisciDoc comercializa un equipo automatizado con sondas. Puede que tenga más ideas que yo, que entiendo de electrónica pero a nivel piscinas la experiencia práctica se circunscribe solo a la mía.
Mañana me lo miro con más calma.
-Localización: Tarragona.
-Entorno: olivos y una condenada buganvilla...
-Vaso: gunitado y gresite, 4x8 m, 48m3, 10 años.
-Filtración: caseta de obra, filtro sílex.
-Tratamiento: cloración salina.
-Controles: Manual
-Antigüedad agua: 10 años.
Avatar de Usuario
jeopardize
 
Mensajes: 104
Registrado: 19 Jul 2015, 23:03

AnteriorSiguiente

Volver a Instrumentación y Automatización de la Piscina


  • Advertisement

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados

  • Advertisement