Página 1 de 1

Cloracion Salina (redox y pH)

NotaPublicado: 15 Jun 2021, 19:17
por javierbfv
Hola, Acabo de instalar una piscina con clorador salino (hayward) y bomba de pH.
Una vez tego el agua estabilizada de alcalinidad y otros paremetros, tengo el siguiente problema.

En la instalacion pongo como objetivo: 700mv para el cloro y 7.2 para pH.
El clorador es un Hayward que llega hasta 33gr/h de produccion. (creo que se ajusta mas o menos en funcion de la necesidad de forma automatica)
Segun tengo entendido 1) la generacion de cloro, eleva el pH de por si por lo que el acido redutor se va añadiendo con la bomba automaticamente para mantaner el nivel deseado (7.2 en mi caso) y
2) con un novel alto de pH el dificil aumentar el nivel de cloro, pues no le deja subir.

El problema que tengo es que a medida que aumenta el cloro (solo consigo que llegue a 600 max), el ph sube y el equipo empieza a añadir acido, pero no consigue llegar a los 7.2 deseados y como pasa mucho tiempo poniendo acido, da un error (por seguridad) de no echar mas acido si ha estado mas de un tiempo determinado y no ha conseguido llegar al nivel deseado. por lo que deja de añadir.
Esto produce que el cloro deje de aumentar y NUNCA llegue a los 700mv deseados, a la vez que el ph se dispara por estar parado, lo que ademas hace que el cloro no suba.

Es un circulo vicioso de cloro y ph que no consigo resolver.

Alguien con experiencia me puede decir que puedo hacer o que hago mal ?

muchas gracias

Re: Cloracion Salina (redox y pH)

NotaPublicado: 16 Jun 2021, 22:12
por PisciDoc
javierbfv escribió:Alguien con experiencia me puede decir que puedo hacer o que hago mal ?

Te has puesto unos objetivos demasiado ambiciosos...
Debes saber que la medida de pH es una escala logaritmica por lo que cada decima de bajada cuesta dosificar 10 veces mas que la anterior :sabio:
un valor de pH de 7,2 es demasiado ambicioso y dificilmente alcanzable como tu mismo has podido comprobar.

Te recomiendo que pongas un valor de pH objetivo de alrededor de 7.4