Página 1 de 3

Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 26 Jun 2022, 19:21
por maximo80
Buenas tardes,

Estoy poniendo en marcha un proyecto personal de automatización de mi piscina, en mi caso estoy usando el sistema domótico que tengo en casa HOMEASSISTANT, que funciona bajo raspberry, para la piscina en cuestión estoy utilizando un ESP8266 conectado mediante ESPHOME al home assistant.
Mi objetivo es poder regular tanto el cloro como el PH de la piscina automáticamente, actualmente estoy en el paso 2:

Paso 1: Instalación derivación-bypass para instalar sondas PH y ORP
Paso 2: Lectura valores PH y ORP
Paso 3: Inyectar cloro/PH según lecturas.

Me estoy volviendo loco con las sondas ya que fuera de la piscina las he calibrado tanto de PH como de ORP y funcionan de lujo, pero cuando coloco las 2 tengo valores fuera de rango, lo raro es que si solo pongo 1 de las 2 ( independientemente si es de PH o ORP ), funcionan bien las 2.

Adjunto unas fotos en las que muestro la instalación y cuando pongo una o 2 sondas en la instalación.

Es posible que estén demasiado juntas y interfieran una con la otra??? es raro, no?

Gracias por vuestra ayuda.

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 27 Jun 2022, 09:28
por djpixa
Hola, creo que el problema es que están demasiado juntas y por eso no te miden bien. Lo suyo es que las coloques en un baypass y en sus vasos porta sondas, pero claro, poco espacio tienes

Enviado desde mi zapatófono mediante Tapatalk

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 27 Jun 2022, 11:52
por hoppe
Pero es raro que interfieran, si las sondas no inyectan nada, simplemente analizan el agua que pasa.

¿Has probado con una sonda colocada, y la otra en la solución de calibrar, a ver si miden bien? Más que nada que no sea un fallo en la programación.

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 27 Jun 2022, 14:28
por jeopardize
Los potenciales involucrados son tan pequeños que cualquier corriente parásita, mal aislamiento galvánico... pueden afectar.
La sugerencia de Hope me parece acertada.

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 27 Jun 2022, 14:30
por jeopardize
Perdón, hoppe

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 27 Jun 2022, 21:28
por maximo80
Buenas,
Si, cuando saco 1 o las 2 y las pongo en un recipiente por separado, funciona correctamente, luego pongo por ejemplo la sonda de ph y funciona bien, pero cuando pongo la de orp, las 2 salen de rango tal y como pongo en la foto.
Voy a intentar separarlas para ver si influye.

Es muy raro...

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 27 Jun 2022, 22:39
por PisciDoc
maximo80 escribió:Es muy raro...

No, no es nada raro, :no:
El problema es lo que ya te han indicado otros usuarios los potenciales elctricos de las sondas son extremadamente debiles y delicados y cualquier corriente electrica parasita las puede volver locas :seeingstars:

Separandolas no vas a resolver el problema :no: Ademas las fotos que has puesto son demasiado "cercanas" y no permiten hacerse una idea del cojunto de la instalacion. :nose:

No se porque pero me da en la nariz que la ubicacion elegida para las sondas no es la adecuada. :confused:

Tampoco esta claro que otros elementos tienes intalados ¿tienes cloracion salina o algo similar? da la sensacion de haber una celula de electrolisis muy cercana a las sondas, lo cual tambien puede ser la causante de volver "locas" a las sondas.

Saludos

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 28 Jun 2022, 23:22
por maximo80
Gracias por la respuesta @piscidoc
Es una piscina con desinfección por cloro, lo que hay cerca de las sondas es la bomba de 1kw y por encima tengo un variador de velocidad para bajar a 1500rpm, crees que eso puede afectar? Lo raro es que cuando saco 1, las 2 funcionan bien. Deberia alejarlo de la bomba y el variador?
Y llegar al suelo? No se, que puedo hacer.
Gracias por vuestra ayuda.

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 29 Jun 2022, 00:58
por jeopardize
Es una interferencia entre sondas. Tiene que ver en la forma que las entras en la circuitería Adc en relación al resto. El agua ejerce de conductor.
Tienes una buena toma de tierra? Hay algún bucle de masa en tu circuito? Es factible la entrada optoacoplada? Has probado mover las sondas?
Poco más... es un tema bastante "hueso".

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 29 Jun 2022, 01:00
por jeopardize
El mazacote cilíndrico con rosca verde no es una célula de electrólisis?