• Advertisement

Cálculo canal desbordante

Foro discusión sobre temas constructivos y reparación de la piscina
Reglas del Foro
- Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.
- Algunas secciones del foro hablemosdepiscinas.com quedan temporalmente cerradas y no admiten consultas. El objetivo es evitar consultas repetitivas que ya se han respondido multitud de veces. Por favor UTILIZAD EL BUSCADOR.
- Para el registro de nuevos usuarios, leer esto: viewtopic.php?f=2&t=4831

Cálculo canal desbordante

Notapor gvt84 » 14 May 2022, 17:22

Me gustaria calcular el tamaño correcto de un canal de rebose en una piscina desbordante, porque creo que me he quedado corto.

La piscina mide 6,5 largo x 3,6 ancho x 1,3 altura metros.
El canal de rebose está solo en 3 lados, 3,6 + 6,5 + 3,6 metros longitud x 0,15 ancho x 0,12 alto.
Tiene un pendiente aproximada del 2%.

Al final del canal de rebose, para entrar al vaso de compensación se estrecha para pasar por un tubo de 1,1 metros de diámetro.

La bomba de filtrado ingresa a la piscina 15m3/h.

Que tamaño sería suficiente para que el agua fluyera sin problemas desde la piscina al vaso de compensación?
gvt84
 
Mensajes: 10
Registrado: 28 Ene 2021, 18:35

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor PisciDoc » 14 May 2022, 18:53

El tamaño del canal desbordante no es un tema critico.
Lo que si es importante conocer es el tamaño del vaso de compensacion.

gvt84 escribió:La bomba de filtrado ingresa a la piscina 15m3/h.

¿Esos 15m3/h son reales? es decir, el valor obtenido en las curvas de rendimiento de la bomba teniendo en cuenta las perdidas de carga (m.c.a. metros de columna de agua) de la instalacion hidraulica (tuberias, codos, tes, filtro, etc.)
Dinos la potencia declarada de la bomba, porque intuyo que es pequeña para una piscina desbordante.

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor gvt84 » 15 May 2022, 12:22

El vaso de compensación tiene 2,6 m3. El problema que tengo es que la canaleta se llena, tal vez porque la salida al depósito es demasiado estrecha o porque la canaleta en si es pequeña. Por eso quería calcular el volumen que lanza la bomba, el volumen que puede recoger la canaleta (y el margen de más que se recomienda que tenga), y el volumen que puede pasar por el tubo al final de la canaleta.

Tuviemos también un pequeño fallo de ejecución y sol desborda por un lateral de 3,6m, el más alejado del depósito. Esto trataremos de solucionarlo el próximo invierno levantando ligeramente el borde del lado desde donde desborda ahora, pero ya que nos ponemos si es necesario pondriamos una canaleta más grande y haríamos más grande el tubo que conecta al depósito.

La bomba es esta: Espa Atlantic Silen 75
https://ibb.co/dr9ZBnh
gvt84
 
Mensajes: 10
Registrado: 28 Ene 2021, 18:35

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor gvt84 » 15 May 2022, 14:02

Aunque no tiene que ver con esto. Tengo dudas también sobre cuantas horas debería tener el clorador salino. La piscina tiene sobre 26m3 de agua, el depósito 2,6m3 (aunque no esta lleno al 100%). La bomba mueve sobre 15m3/h. Estoy añadiendo poco a poco cloro granulado. He calculado un poco menos de 2kg para alcanzar 30 de ácido isocianúrico que lo tendré en 2 días.

El clorador es un innowater que produce 15g/h de cloro.

Cuantas horas de cloración debería estar? Lo tengo automatizado con el pool clear con la sonda de redox en límite de 670 y el ph a 7,4. La temperatura ahora está baja pero en pleno verano sube de 30 grados y le da bastante el sol.
gvt84
 
Mensajes: 10
Registrado: 28 Ene 2021, 18:35

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor PisciDoc » 15 May 2022, 23:34

gvt84 escribió:Tuvimos también un pequeño fallo de ejecución y solo desborda por un lateral de 3,6m, el más alejado del depósito.Esto trataremos de solucionarlo el próximo invierno levantando ligeramente el borde del lado desde donde desborda ahora, pero ya que nos ponemos si es necesario pondriamos una canaleta más grande y haríamos más grande el tubo que conecta al depósito.

Pues si teneis que hacer reformas, seria bueno ampliar el canal a unos 20x20cm aprox.

gvt84 escribió:Al final del canal de rebose, para entrar al vaso de compensación se estrecha para pasar por un tubo de 1,1 metros de diámetro.

Aclara este punto, porque no tiene sentido ese diametro... :affraid:
Dinos tambien cual es el diametro de la tuberia de salida del vaso de compensacion hacia la bomba de filtrado.

gvt84 escribió:La bomba es esta: Espa Atlantic Silen 75

Pues se confirman mis sospechas... lo de 15m3/h es el valor "publicitario", para unas perdidas de carga de 3 m.c.a. (irreales).
En una instalacion tipica las perdidas reales pueden estar en el entorno de 10-12 m.c.a. Por lo que un valor mas realista del caudal que tienes en tu instalacion seria alrededor de unos 11 m3/h.

gvt84 escribió:Cuantas horas de cloración debería estar? Lo tengo automatizado con el pool clear

Las horas de filtracion se calculan en base a esta formula: viewtopic.php?f=6&t=186
Si tienes la version FULL del PoolClear que tiene filtracion avanzada, el equipo ya se encarga de hacer los calculos en base a la temperatura del agua medida por la sonda de temperatura y lo unico que tienes que hacer es introducir el valor del periodo de recirculacion de tu piscina: 26m3 /11m3/h = 2.36 horas (145 minutos aprox.) en: ( MENU-->PARAMETROS DE PISCINA)

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor gvt84 » 16 May 2022, 08:54

PisciDoc escribió:
gvt84 escribió:Tuvimos también un pequeño fallo de ejecución y solo desborda por un lateral de 3,6m, el más alejado del depósito.Esto trataremos de solucionarlo el próximo invierno levantando ligeramente el borde del lado desde donde desborda ahora, pero ya que nos ponemos si es necesario pondriamos una canaleta más grande y haríamos más grande el tubo que conecta al depósito.

Pues si teneis que hacer reformas, seria bueno ampliar el canal a unos 20x20cm aprox.


20x20cm y de alto? Que pendiente es la recomendada?

PisciDoc escribió:
Dinos tambien cual es el diametro de la tuberia de salida del vaso de compensacion hacia la bomba de filtrado.


Diría que las tuberías de la hidráulica las pusieron de 50. El tema es que de la canaleta al depósito los constructores en vez de poner un trozo de la misma canaleta, no se porque hicieron el agujero mucho más pequeño.

PisciDoc escribió:Pues se confirman mis sospechas... lo de 15m3/h es el valor "publicitario", para unas perdidas de carga de 3 m.c.a. (irreales).
En una instalacion tipica las perdidas reales pueden estar en el entorno de 10-12 m.c.a. Por lo que un valor mas realista del caudal que tienes en tu instalacion seria alrededor de unos 11 m3/h.


Lo cálculo en base a 11m3 entonces. Hay alguna manera de comprobar de manera exacta ese valor?

PisciDoc escribió:Las horas de filtracion se calculan en base a esta formula: viewtopic.php?f=6&t=186
Si tienes la version FULL del PoolClear que tiene filtracion avanzada, el equipo ya se encarga de hacer los calculos en base a la temperatura del agua medida por la sonda de temperatura y lo unico que tienes que hacer es introducir el valor del periodo de recirculacion de tu piscina: 26m3 /11m3/h = 2.36 horas (145 minutos aprox.) en: ( MENU-->PARAMETROS DE PISCINA)


Para 30 grados que creo que es el valor 7,08 horas. El problema de elegir esa automatización es que debo hacerlo en solo un ciclo verdad? Al ser una piscina desbordante, me gusta tener 4 ciclos. Ahora mismo tengo intercalados 2 largos de 2-3h con 2 cortos de 15 minutos para que se lleve todo lo que haya podido caer a la piscina entre ciclos. No se si tiene sentido...

Saludos
gvt84
 
Mensajes: 10
Registrado: 28 Ene 2021, 18:35

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor gvt84 » 17 May 2022, 16:45

También me surge la duda respecto a la automatización de la filtración por temperatura. ¿Que temperatura coge de referencia? Porque si la coge antes de empezar a filtrar el valor no va a ser real, porque el agua en el portasondas se calienta por lo que filtraría más de lo que debería.
gvt84
 
Mensajes: 10
Registrado: 28 Ene 2021, 18:35

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor PisciDoc » 17 May 2022, 21:00

Logicamente como tu mismo has podido deducir, la temperatura que se usa para hacer el calculo automatizado del tiempo de filraccion, no se toma al comenzar la filtracion :no:
Primero arranca la filtracion y hasta que no lleva el agua en circulacion como minimo cinco minutos no se procede a realizar el calculo de tiempos. De este modo nos aseguramos de que la medicion que nos da la sonda de temperatura es la del agua de la piscina y no la de las tuberias :eyebrow:
gvt84 escribió:El problema de elegir esa automatización es que debo hacerlo en solo un ciclo verdad?

En absoluto. El sistema tiene en cuenta cuantos ciclos tienes programados (minimo 1 - maximo 5), a la hora de hacer los calculos.

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor PisciDoc » 17 May 2022, 21:09

gvt84 escribió:20x20cm y de alto? Que pendiente es la recomendada?

Me referia a un canal de 20cm de ancho y 20cm de alto, en cuanto a la pendiente cuanto mas mejor, pero la que tienes actualmente deberia ser suficiente.

gvt84 escribió:El tema es que de la canaleta al depósito los constructores en vez de poner un trozo de la misma canaleta, no se porque hicieron el agujero mucho más pequeño.

Ese es el dato que te pedia que nos aclararas, porque en tu primer mensaje decias que es un tubo de "1,1 metros de diametro" :affraid:
gvt84 escribió:Lo cálculo en base a 11m3 entonces. Hay alguna manera de comprobar de manera exacta ese valor?

Si, montando un caudalimetro o un rotámetro.

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Cálculo canal desbordante

Notapor gvt84 » 17 May 2022, 23:18

PisciDoc escribió:Logicamente como tu mismo has podido deducir, la temperatura que se usa para hacer el calculo automatizado del tiempo de filraccion, no se toma al comenzar la filtracion :no:
Primero arranca la filtracion y hasta que no lleva el agua en circulacion como minimo cinco minutos no se procede a realizar el calculo de tiempos. De este modo nos aseguramos de que la medicion que nos da la sonda de temperatura es la del agua de la piscina y no la de las tuberias :eyebrow:
gvt84 escribió:El problema de elegir esa automatización es que debo hacerlo en solo un ciclo verdad?

En absoluto. El sistema tiene en cuenta cuantos ciclos tienes programados (minimo 1 - maximo 5), a la hora de hacer los calculos.

Saludos


Pues la verdad que está super bien pensado. Lo programaré entonces para que filtre según la sonda de temperatura.
gvt84
 
Mensajes: 10
Registrado: 28 Ene 2021, 18:35

Siguiente

Volver a General aspectos constructivos


  • Advertisement

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados

  • Advertisement