Hola,

Paso por paso, estoy metiendo pensando ahora en la instalación electrica...

Por ahora tengo pensados meterle:

    Diferencial 25A 30mA
    Linea Motor: Reloj-Programador + Contactor 25A + Guardamotor 2,5-4A
    Linea Dosificadora, sondas y focos (en un futuro): Magnetotermico 25A

Mi pregunta viene con el Guardamotor... Mi filtro-bomba es de 448Kw (4/6 cv aproximadamente) y por tanto un consumo aproximado de 2,5A...

Esta bien escogido el Guardamotor sabiendo que esta al limite entre el de 1,6-2,5A y el de 2,5-4A ??? cual elegir?

¿Falta algo más?

Saludos Piscineros!

Re: Cuadro Electrico...

NotaPublicado: 22 Jul 2011, 09:28
por cachalote
earenas escribió: Mi filtro-bomba es de 448Kw (4/6 cv aproximadamente) y por tanto un consumo aproximado de 2,5A...


En las especificaciones de las bombas suele haber dos potencias: P1 o consumida y P2 o entregada. Tienes que tener en cuenta la primera, P1, y me da la impresión de que tú has puesto la P2. Incluso a veces el fabricante engaña un poco con ello y da la P1 en determinadas condiciones, no la máxima, y hay que echar mano de curvas de rendimiento. También se puede incluir directamente el dato de la protección necesaria, como es el caso de mi bomba que especifica que ha de ser de 6A.

Por cierto, que espero que tu bomba sea de 448W, porque en caso contrario un día la podemos encontrar por la luna. :rolling: