Hola Juan Luis
Estos productos de sellado fallan casi siempre

en cuanto no se trata de fisuras micrométricas, a Lola le ha funcionado gracias a que su fuga era prácticamente una exudación a través del muro del vaso.
La de tu piscina (sobre 2 cm. diarios) corresponde a una perdida seria, concentrada en una fisura local de tubería, y por tanto, fuera del margen de efectividad del liquido sellador. Si es donde dices, tubería de aspiración del skimmer, la probabilidad de que sea en la unión entre el cuerpo del squimmer y la tubería que se dirige a la motobomba es casi total. Es tan común, que casi todos los piscineros, antes o después han pasado por ella. Ya se ha reportado varias veces en el foro, utiliza el buscador para leer las soluciones adoptadas.
Dado que ese punto de unión es bastante accesible, hay que apechugar

y coger al toro por los cuernos
No obstante, habrías de asegurarte que la perdida es en ese sector del sistema hidráulico. A veces, las apariencias engañan. Cuéntame como has llegado a esa conclusión, tratare de confirmarte que estas en lo cierto o proponerte ensayos adicionales.
Un saludo,