juanjoynoelia escribió:hola hidro:
La paja menta que tengo, la escalera me esta dando mucha lata para distribuir los escalones
si recto, haciendo la forma romana,
No tengo claro en los planos actuales el detalle de cómo quieres disponer las escaleras y el spa. Te sugiero prepares un boceto de mas o menos te gustaria y seguro que mas de un forerero te lo comentará y posiblemete te den algunas ideas que te gusten más.
Referente a lo de hidrojets lo de 6 a 12 es porque creo que va a caber entre 5 y 6 asiento dos hidrojets por cada asiento lo cual según tu son muchos y es cierto asín que hemos pensado, que entre el muro que van las tomas poner llaves chicas de corte de agua asín que cuando estén los asiento desocupados no estarían en activo, o no quisieran los chorritos y solo aires, que te parece como lo ves.
La fortuna es que las presiones de entradas para las boquillas de LFI y los hidrojets de A***l son compatibles, entre 0,7 y 0,8 bar para ambos
Hagamos cuentas. Para un alcance de 1,8 m con boquilla LFI S4 requieres 5 m3/hr con una presion de entrada de 0,7 bar, es decir una bomba de 15 m3/hr.
Con esa bomba podrias alimentar tambien 6 hidrojets del SPA, ya que cada uno requiere 2,2 m3/hr con una presion de entrada de 0.8 bar, es decir, un total de 13,2 m3/hr.
La solucion en tu caso es pues elemental: dos bombas identicas de 15 m3/hr y sobre 1,4 bar para compensar las pérdidas de carga en tuberia. Con una sola bomba alimentas el LFI o 6 boquillas de hidromasaje. La valvula solenoide del LFI se chupa esa pequeña menor presión requerida para el LFI, para los hidrojets, la conexión es directa.
Cuando tengas 6 personas simultáneas usando el SPA (¡que barbaridad, no estarás pensando utilizar el SPA para servicio publico!
), pues arracas la segunda bomba y marchando.
De esta forma ademas consigues ahorrar electricidad, raras veces imagino tendras mas de 3 personas en faena.
Ahora bien tenemos otra duda mi idea es centrar todos los tubos en la caseta, lo cual que para la bomba de filtración queda cerca a unos 4 metros de los skimer, pero para el spa creo que queda demasiado lejos aproximadamente 14 metro tu que opinas deberia hacer otra caseta mas cerca
¿Donde has colocado las tomas para aspiración e impulsión de hidrojets y aspiración de LFI ? ¿De que tamaño has previsto los pasamuros? Haznos un croquis mostrando estas tomas y la situación de la caseta.
Un saludo,