Página 1 de 1

Distancia del cuarto de máquinas

NotaPublicado: 10 Sep 2020, 15:00
por Vilacha
Buenas tardes a tod@s, estando a un dia del inicio de la excavación estoy valorando la posibilidad de ubicar la depuradora, bomba y demás en un cobertizo distante unos 25 m. de la piscina y a mayores, situado 60 cm. por encima de la lámina de agua.
Alguno del foro ha hecho algo similar...., que problemas creeis que pueden surgirme?

Re: Distancia del cuarto de máquinas

NotaPublicado: 10 Sep 2020, 22:35
por PisciDoc
25 metros de tuberia de ida y otros 25 metros de tuberia de vuelta, son muchos metros, muchos... demasiados.
En esa situacion te recomiendo que busques un especialista en hidraulica para que te haga un estudio pormenorizado de las perdidas de carga de semjante instalacion.
y por "especialisa en hidraulica", no me estoy refiriendo al piscinero de turno que dice que ha construido centenares de piscinas :rolling: y no tiene ni zorra idea de como calcualr las perdidas de carga de una instalacion hidraulica. (Por desgracia son mayoria... :crying: )

Asi ha bote pronto te puedo adelantear que te va a salir que necesitas una bomba grandisima conectada con tuberias gordisimas y con un redimiento de la instalacion que dificilmente llegará al 50%

Re: Distancia del cuarto de máquinas

NotaPublicado: 10 Sep 2020, 23:02
por Vilacha
Gracias Piscidoc por tu respuesta. Voy a repensar la ubicación y acercarla lo más posible al vaso.

Re: Distancia del cuarto de máquinas

NotaPublicado: 27 Oct 2020, 19:28
por Vilacha
Buenas tardes, alguien que me pueda indicar sobre la altura de la depuradora.... Me encuentro ya metido en lios pero estoy a tiempo aún de hacer ciertas variaciones, por lo que pregunto;
El cuarto de máquinas puede estar por encima de la lámina de agua o no? Se me descargarian irremediablemente los circuitos? O si la instalación esta bien ejecutada no daria problemas...
Gracias cracks!!

Re: Distancia del cuarto de máquinas

NotaPublicado: 28 Oct 2020, 14:20
por BhEaN
Buenas,

Lo "ideal" para curarte en salud es que esten bajo el nivel de la lámina de agua... pero si no puede ser, pues tampoco hay demasiado problema si tomas ciertas precauciones. El principal problema supongo que será el de hay algunas bombas que pueden estropearse cuando trabajan en vacio, por lo que si tendrías que asegurarte de poder "llenar" de agua todo el circuito antes de encenderla (en el caso de que hubiera bajado el nivel por debajo de la entrada de la bomba). Esto puedes solucionarlo con algo parecido a esto (no es la mejor instalación del mundo, pero más o menos muestra a lo que me refiero): https://www.youtube.com/watch?v=WIMctrFP4_0

Al final qué has hecho con el cuarto de máquinas? A qué distancia lo has dejado?

Saludos,

Re: Distancia del cuarto de máquinas

NotaPublicado: 28 Oct 2020, 21:34
por Vilacha
Gracias BhEaN, seguiré tu consejo pondré válvulas antirretorno en las supciones y dejaré tb una entrada para poder cebar la bomba en caso necesario.
El cuarto de máquinas lo situe a 11 m. de distancia. Lo que ocurre es que mi finca es to :shock: [sup][/sup]talmente plana y muy húmeda, en invierno haces un agujero de 20 cm y se llena de agua, por ese motivo descarto enterrarla.