Bien, entonces vamos a empezar a
Lo primero que vamos a verificar es si la bomba de calor da la orden de arranque de la bomba como se espera, ya que yo tengo ciertas dudas en ese punto....
** Desconecta el "cable 6" y el "cable 7" del cuadro eléctrico y dejalos al aire.
** Pon el multimetro para medir ohmios en la posición "200" y pones una punta en el "cable 6" de la bomba de calor y la otra punta del multimetro en el "cable 7".
** Pon en funcionamiento la bomba de calor y comprueba que da la orden de arranque de la bomba de filtrado se produce. (
el multimetro debe indicar un valor cercano a cero ohmios).
** Verifica que durante todo el tiempo que se supone que debería llegarle la orden de arranque a la bomba el multimetro indica cero ohmios.
Una vez verificado este aspecto, seguiremos avanzando.....
Saludos