Notapor Checa » 11 Mar 2015, 21:08

Tengo una pequeña duda, ya que tengo que hacer una reforma en la piscina, voy a instalar impulsores de fondo.

Mi pregunta es, cuando sale el tubo de la depuradora con agua limpia hacia los impulsores, ¿pongo una T para que una parte vaya a los impulsores de superficie y la otra a los de fondo? Mi duda viene por que el agua llegará mucho más rápido a los de fondo que están pegados a la depuradora y mucho más tarde a los de superficie.

El fontanero me comentaba de realizar un circuito cerrado, pero no he entendido muy bien a que se refiere.

Un saludo.
Checa
 
Mensajes: 9
Registrado: 04 Oct 2014, 15:03

Re: Duda impulsores de fondo

Notapor PisciDoc » 12 Mar 2015, 09:14

cuando sale el tubo de la depuradora con agua limpia hacia los impulsores, ¿pongo una T para que una parte vaya a los impulsores de superficie y la otra a los de fondo?

Si, en principio basta con una T, aunque es recomendable añadir a continuación una llave para cada ramal por si en algún momento se hace necesario cerrar alguno de los caminos.
Recuerda le a tu fontanero que te monte el colector isobárico como se explica aqui: viewtopic.php?f=6&t=227
para que los caudales de los chorros estén equilibrados.

Mi duda viene por que el agua llegará mucho más rápido a los de fondo que están pegados a la depuradora y mucho más tarde a los de superficie.

Si, pero eso no tiene ninguna incidencia practica en la calidad de la filtración :nadar:

El fontanero me comentaba de realizar un circuito cerrado, pero no he entendido muy bien a que se refiere.

Pues yo tampoco. :nose: El circuito hidráulico de una piscina ya es un circuito cerrado de por si así es que no entiendo muy bien a que se refiere :confused:

saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2320
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Duda impulsores de fondo

Notapor HidroMaster » 13 Mar 2015, 00:10

PisciDoc escribió:Si, en principio basta con una T, aunque es recomendable añadir a continuación una llave para cada ramal por si en algún momento se hace necesario cerrar alguno de los caminos.
Recuerda le a tu fontanero que te monte el colector isobárico como se explica aqui: viewtopic.php?f=6&t=227
para que los caudales de los chorros estén equilibrados


Checa escribió: Mi duda viene por que el agua llegará mucho más rápido a los de fondo que están pegados a la depuradora y mucho más tarde a los de superficie.[


PisciDoc escribió:Si, pero eso no tiene ninguna incidencia practica en la calidad de la filtración :nadar:


Esas llaves sirven, ademas de para cerrar alguno de los caminos cuando fuera necesario, para ajustar a conveniencia el caudal a cada grupo de impulsores. En tu caso, para igualar el caudal a ambos grupos, basta que cierres un poquito la llave del camino a los impulsores cercanos (los de fondo)

Un saludo,
-Localización: Madrid oeste
-Entorno: jardín y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer contínuo)
-Vaso: hormigón y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 años, reformada 2016
-Filtración: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtración, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antigüedad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada