Hola wavyrob
Siento el retraso en las respuestas, pero en esta época, entre puentes, navidades, y urgencias en oficina no hay manera de dedicarle a esto mas de dos munutos seguidos, y como esto tampoco es "coser y cantar", pues paciencia es el antÃdoto
wavyrob, tenÃa pendiente un par de cuestiones tuyas de mensajes anteriores que paso a contestar
wavyrob escribió:
DesconocÃa que tenÃa que tener dos modos de funcionamiento. El comercial de A....l ni me dijo nada de esto, ni creo que lo sepa.
La razón de ser de una piscina privada de rebosadero, si dejamos aparte la estética (que es subjetiva depende dl gusto del consumidor)
es tener siempre limpia y quieta la lamina superficial del agua y el casi nulo ensuciamiento del suelo. Y ello se consigue no dando tiempo que gran parte de la materia que se sumerja. Para ello,
en una genuina piscina de este tipo, la bomba de desbordamiento se arranca periódicamente, por ejemplo cada 2 hr., dependiendo del entorno,
el tiempo suficiente para renovar toda la lámina y dejarla como una patena en un "santiamen", para lo que se requiere los considerables caudales de recirculación que te mencioné en mi mensaje anterior.
Después está la filtración/distribución de desinfectante habitual, que ya se puede realizar con caudales mas reducidos, pero aun mayor que el de las convencionales ya que tiene que seguir rebosando para aprovechar en limpieza.
Con el tamaño de bomba que estas proyectando me temo que lo que vas a conseguir es una piscina que ni es desbordante porque no desborda adecuadamente, ni es de skimmer, más bien la llamarÃa, una piscina de “recogehojasâ€
. Porque si la piscina no desborda bien, es mucho más sucia que la de skimmers. Por una sencilla razón, no tiene por donde limpiarse las superficies, y los skimmers no lo hacen tan mal
Si prosigues con ese diseño, mejor cúrate en salud dejando el sistema preparado con la tomas y conexiones para poner una segunda bomba que refuerce el desbordamiento. Entonces ya, conociendo ya las tolerancias de nivelación del rebosadero
, puedes seleccionar sobre seguro la bomba complementaria.
wavyrob escribió:
Además no encuentro respuestas a cada cuantos metros hay que distribuir los desagües de este canal que van dirigidos al depósito de compensación. ¿hay alguna fórmula?
Normalmente, en piscinas de tamaño medio, en mi opinión lo mejor es poner el
depósito de compensación junto a un frontal y colocar dos desagües, una en cada esquina de ese frontal, el canal con pendiente simétrica hacia cada esquina. Hay quien pone varios desagües a lo largo y ancho del canal, pero la realidad es que
el agua fluye mejor en canal abierto que en tuberÃa y encima el agua recorre el camino mas corto.
Eso si, diseñar el caudal y los desagües con creces para el caudal estimado y que no rebosen en el peor de los casos. Y mucho cuidado con el tamaño y pendientes en las tuberÃas de desagüe, en su salida y su camino al depósito de compensación
. Estas tuberÃas deben tener
suficientes diámetro para que conduzcan el agua al depósito de compensación por gravedad, sin que se llenen en ningún en toda su sección, es muy corriente que no sea asà y entonces estaréis amenizados con la “agradable gluglu" ambiental semejante al que se produce en el desagüe de la bañera en sus últimos momentos. Eso si, de continuo y unos pocos mas decibelios.
Las tuberÃas de salida de canal serán como muy poco de 110 mm o mayores, dependiendo del caudal, saliendo de la pared del canal, no del fondo, de esa forma se lo ponemos muy difÃcil a ese ruido tan molesto
. Cuidado también con
las pendientes, no menos de un 1,5 % en el canal y 2,5 % en tuberÃa, para que las hojas y acompañantes prefieran quedarse en la rivera viendo pasar el agua en vez de precipitarse al foso
.
Como puedes imaginar, todo depende muchÃiiisimo del caudal, no es lo mismo para el caudal que estas pensando que para el doble o triple. Yo le dirÃa al contratista que lo dimensionara a lo grande, como dice grucho, "burro grande ande o no ande".
wavyrob escribió:
En total haciendo un reparto más o menos equitativo me salen un total de 7 y como no va a suplir ningún sistema LFI será correcto; 3 en el lateral de la escalera y 4 en la otra lÃnea paralela.
¿No has cambiado el texto de tu mensaje original
? Me parece que preguntabas porque no cuadraban los caudales de los retornos con los necesarios para cubrir todo el fondo pues parece que te has contestado a ti mismo, efectivamentes, no estas diseñando un LFI, sino unos retornos de filtración/rebose, (
que no emerjan, mucho cuidado, tienen que funcionar con la gente bañándose) Y dado que mejor en el fondo que en los laterales para no incomodar la quietud de la lamina, pues a aprovechar para un efecto de barrido de fondo semejante al LFI, pero no pretendas alcanzar todo el fondo con esas retornos de gran consumo. Pero claro, conseguirias mucho mayor alcance con los caudales que yo hablo que con los que estas previendo
Para ver cuantas necesitas, depende de ti, sabiendo el caudal, poner demasiadas baja la presión de la bomba y aumenta el caudal, pero también el alcance de cada retorno. Yo lo que harÃa seria utilizar las curvas presión/caudal de retornos y la de la bomba: averiguria el numero de boquillas necesarias para que la bomba trabaje a la presión y caudal de diseño previsto.
Si quieres que la bomba de filtración trabaje, por ejemplo, a 25 m3/hr a 8 mca, calcula aproximadamente perdidas de carga a ese caudal en filtro, selectora y tuberÃas, y si por ejemplo, es de 4,5 mca, aun te queda 3 m para el retorno más lejano, con su curva presión-caudal determino el número que necesitas. Siguiendo con el ejemplo, si la curva del retorno dice 5 m3 a 3, 5 mca, necesitas en total 25/5= 5 retornos.
wavyrob escribió:
Segunda imagen especificaciones del producto, donde dice que 3 metros, entiendo que al máximo de 14m3
La informacion es contradictoria, en otros sitios habla de 1,3 m. a 10 m3/hr . Asi que para tener el alcance efectivo de 1,3 m. que dibujas en tu grafico necesitarias un bombeo de 70 m3/hr
. Con la bomba prevista, mejor los acerques a borde del fondo, asi al menos barres esa zona que es la mas laboriosa de aspirar con la barredora manual. Conviene hagas el ejercicio que te he propuesto, las curvas del retorno ajustable si que vienen en el manual de intrucciones.
Un saludo,
Un saludo,