Buenas Tocayo. Sin ser un experto ni mucho menos voy a intentar contestarte alguna de tus preguntas, pero cógelas con pinzas y espera un respuesta del experto PisciDoc. Yo he instalado mi Poolclear hace una semana y por eso te puedo contar alguna cosilla.
Te contesto en tu propio mensaje.
Josep+piscina escribió:He instalado la célula electrolÃtica del clorador salino en by pass siguiendo las recomendaciones del fabricante. Según veo en el esquema la conexión con el PoolClear y el clorador salino solo se hace mediante la toma de corriente (tercer conector empezando por la derecha del PoolClear), que conectaré a una base schuco para no tener que cortar ni pelar el cable del clorador. De esta manera si algún dÃa quiero manipular la unidad de control del clorador, solo tengo que desenchufar de la toma sin tener que soltar los bornes en el PoolClear. ¿Eso es todo lo que hay que hacer, aparte de conectar a la unidad de control del clorador el cable de conexión de la celda?
Si, sigue el manual paso a paso, está hecho para instaladores inexpertos.
Josep+piscina escribió:Dado que las otras únicas conexiones de la unidad de control son para la entrada de la sonda de PH y el de la salida de la bomba peristáltica del ácido y estas ya van instaladas en el PoolClear, ¿cómo se “entienden†el clorador y el PoolClear?
El Poolclear le va a pedir al clorador que se encienda o se apague según detecte la sonda de Redox la necesidad de este. Sin más.
En cuanto la medición de la sonda Redox llegue a “650mv†desconectará el funcionamiento, es decir da y quita voltaje(220v) por la salida donde has conectado el clorador. Que baja el Redox, lo conectará y al contrario.
Josep+piscina escribió:¿Solo dando corriente y quitándola para regular el tiempo de funcionamiento?
Eso es.
Josep+piscina escribió:Porque yo no veo otra posibilidad. Además con este modo ¿Cómo se aprovechan las utilidades del clorador? ¿Solo podrá funcionar en modo manual?
Por si no te informaste bien antes de comprar, eso es lo que has comprado, pero lo bueno (espero) que tiene el Poolclear es el cálculo de tiempos de filtrado. No es solo tres filtrados de X horas y ya está, sino que gracias a todos los sensores calcula un algoritmo muy preciso y exacto de cuanto tiempo de funcionamiento necesita el filtrado. Entiendo que con un agua estable en el anterior filtrado, el siguiente es más fácil de controlar y económicamente hablando supongo que repercutirá a la baja en los quÃmicos que gastamos.
Ya ves que soy muy optimista. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES], lo he pasado tan mal con el sistema antiguo que era Hidrolisis de SugarValley, que yo mismo me intento autoconvencer del buen sistema que hemos comprado.
En mi caso voy a utilizar bromo más lejÃa. Pero en el tuyo lo que va hacer es activar el clorador, es cierto que podrÃa hacerlo el propio clorador sin ayuda del Poolclear, pero supongo que habrás puesto sonda de temperatura en la nueva instalación, no? Pues el Poolclear, lo que promete (ya te contaré, ya que he tendido muchos problemas por altas temperaturas en mi piscina, de ahà mi cambio a este sistema) es que según la temperatura y el cálculo de las sondas ORP conectadas al Poolclear, activará el sistema el tiempo necesario según como esté el Redox y la temperatura del agua tal y como comentaba anteriormente.
Entiendo, pero no estoy seguro en el caso de tú instalación, la sonda Redox tiene que ir al Poolclear y la entrada de la sonda Redox que seguramente lleva el clorador la tienes que puentear para que al activarse el clorador mediante el Poolclear, esté activo. Repito, espera que te conteste el Boss.
Josep+piscina escribió:Por otro lado el sensor de flujo se puede instalar en cualquier tramo libre después de la salida del filtro?
Ahà no me la juego con la respuesta, yo instalé un vaso para sondas que incluye el sensor de flujo. El cable que viene es finÃsimo, dirÃa menor de 2x0,5
Josep+piscina escribió:¿Cómo conecto el sensor de flujo al PoolClear?
Página 13 del manual. Insisto, está todo, bueno casi todo explicado. En mi caso como te digo instalé un vaso donde el sensor de flujo va incluido y hay que cambiar un parámetro ya que las Bombas peristalticas no se ponÃan en marcha por culpa del sensor, el Poolclear pensaba que no habÃa flujo cuando sà que habÃa con lo cual no conectaba las Bombas. Fue tan sencillo como ir Ajustes si cambiar de NO a NC (o al revés no recuerdo). Esto te lo dirá mejor Piscidoc si es que es necesario en tu caso. Que es posible que no lo sea.
Josep+piscina escribió:Veo tres tornillos laterales y dos superiores. ¿Los cables entran a través de la goma redonda?
Página 13 del manual de instalación.
Josep+piscina escribió:¿Cualquier cable vale?
Como te he puesto antes con un cable de 2x0,5 será suficiente.
Espero haberte ayudado y repito espera que Piscidoc te conteste con certeza.