por HidroMaster » 23 May 2012, 14:44
Hola Miguel Angel
He desgajado este mensaje de de los skimmer laterales, ya que es un asunto diferente. Por favor, aplicar las reglas del foro
De acuerdo con tu intención de un filtro serie sílice-diatomeas, he hecho unos números para una piscina de tus circunstancias,
con caseta muy próxima al vaso y suponiendo que la carga manométrica total de diseño es de 6,5 mca en vez de los 8 mca que generalmente se toman para diseño con filtros ligeramente sucios.Como digo siempre,
este dato de perdidas de carga es fundamental para dar validez al comportamiento de conjunto motobomba filtros, por lo cual habría que conocer con exactitud el trazado de tuberías y calcular las perdidas carga, lo cual sea dicho, dudo que nadie, en esta disciplina de piscinas se diseña todo a ojo, y raramente por lo que veo, de “buen cubero” . Lo que te cuento, es, pues, puramente estimativo y tu verás si decides aplicarlo.
Dual-36m3.jpg
Nota 1. Antes de llegar a esta situación, contralavar el filtro de arena. Si la presión aun sigue alta, habría llegado el momento de renovar las diatomeas. En todo caso, las diatomeas han de renovarse cuando el incremento de presion a su entrada sea 0,7 bar sobre el valor inicial (recién sustituido las diatomeas.
Verás que la velocidad de filtración (VF) en el filtro de diatomeas (FD) esta en su limite superior en operación normal, después según los filtros se van ensuciando mas las VF van siendo mucho mejores, a ambos filtros saturados, las VF son envidiables, pero claro, el ciclo de filtración aumenta demasiado. Si quieres una VF más óptima en el FD en operación normal, tendrías que seleccionar el CEL70 o equivalente, ya con 2,7 m2 se superficie de filtración tienes una estupenda VF de 4.1 m3/hr/m2.
En lo relativo a la durabilidad de los filtros de cartucho funcionando con diatomeas que planteas en tu mensaje, caso de los CEL, tienes toda la razón, la alternativa es utilizar los equivalentes Clarity, pero ya conoces la pasada de precio de esos filtros, no estaría mal que investigaras con otras marcas, por ejemplo Hayward o Pentair y nos cuetas que se cuece por ahí.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-Localización: Madrid oeste
-Entorno: jardín y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer contínuo)
-Vaso: hormigón y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 años, reformada 2016
-Filtración: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtración, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antigüedad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada