Buenas tardes a tod@s.
johnnie escribió:Y si no pones tierra que pasarÃa?, dejémoslo todo bien explicado
No debemos de confundir el tener una red equipotencial complementaria correcta de Tierra, que lo que pretende es tener al mismo potencial (digamos tensión aunque esta sea 0V, todo un conjunto de elementos y estructuras) con los sistemas de protección necesarios para que en caso de fugas de corriente estos actúen correctamente.
Para ello utilizamos los llamados "diferenciales", que ya nuestro compañero Kelko en su post explico perfectamente su comportamiento.
viewtopic.php?f=29&t=1125Y que para no mezclar definiciones pego a continuación:
"Un diferencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos, (electrocución).
En resumen, el diferencial compara la corriente de entrada y salida, fase y neutro, si son iguales, queda activo, y si hay una derivación o fuga de corriente…. “se desconectaâ€.
La sensibilidad del diferencial:
Cuando una corriente que excede los 30mA atraviesa una parte del cuerpo humano, la persona está en serio peligro si esa corriente no es interrumpida en un tiempo muy corto (menor a 500 ms).
El grado de peligro de la vÃctima es función de la magnitud de la corriente, las partes del cuerpo atravesadas por ella y la duración del pasaje de corriente.
Para este caso con 30 mA, es una sensibilidad segura.
mA: (Miliamperio), milésima parte de un Amperio (A), si supera esta pequeña corriente cuando hay fuga de corriente a tierra, el diferencial se desconecta. Ahora Jhonnie, si tenemos en cuenta que la mayorÃa de la distribución electrica de nuestors hogares parte de los centros de transformación en trifásica (3x400V) con el neutro aterrado (Puesto a tierra), podrÃamos tener por ejemplo el caso de no disponer de una una buena toma de tierra y la correspondiente protección de una derivacion de la fase en una farola a su parte metálica y que por las circunstancias X la resistencia (longitud de cable, falsos contactos, etc etc) entre esa derivación y el neutro (También Tierra) sea tan alta que no sea capaz de ser detectada por un magnetotérmico, el cual ni se inmutará.
Ahora bien, si sales de la pisicna mojado, descalzo y tocas dicha farola, esa resistencia respecto al neutro (tierra) será prácticamente 0 Ohmios. y pasará a través de tu cuerpo que hace de conductor, toda la corriente que sea capaza de proporcionar el circuito, (si el magnetotérmico es de 10A, hasta esos 10A) lo que se denomina electrocución con mayor o menor grado de consecuencia. Por eso es más que obligatorio disponer del correspondiente diferencial con sensibilidad de 30mA como medida de proteccion, quien detectará y protegerá de cualquier fuga de corriente que supere esos 30mA, y por supuesto una buena toma de tierra que mantendrá toda la instalación al mismo potencial.
Hay que destacar que la mayorÃa de los problemas de electrocución en piscinas no se producen dentro del agua, sino cuando salimos de la misma porque agua del vaso y el exterior (suelo) por alguna causa se encuentran a diferentes potenciales.
Otra cosa a tener en cuenta si no se dispone de una buena toma de tierra en la piscina es la posibilidad de la caÃda de un rayo, cuya correcta red de equipotencialidad y puesta a tierra hara que esta carga eléctrica sea correctamente distribuida a tierra sin ocasionar ningún perjuicio. De hechos hay que evitar siempre en caso de tormentas eléctricas los medios acuáticos. (Piscinas, Lagos, RÃos...).
standarman escribió:lo que tenÃa pensado es realizar la unión con el cable desnudo de 35 mm2 a la ferralla y salir con el hasta una pica fuera del vaso.
Asà es como lo hacen en la mayorÃa de instalaciones aunque en el proyecto ponga otra cosa. (normalmente pone que se ha puesto la correspondiente red con cable desnudo de 35mm en la base de a pisicna y las picas de anclaje).
standarman escribió:y en ese camino unirle a el una ducha de la zona 1
Lo correcto seria salir desde la misma borna de la Pica donde has conectado el cable de 35. con un cable de de 16 mm hasta una caja de registro en el cuarto técnico y llevar a dicho registro las derivaciones necesarias de los elementos metálicos a proteger. (escalera, duchas, farolas, etc...)
standarman escribió:También me han pedido dejar un punto de fuerza de seccion 2,5 para la depuradora,
La sección de la manguera (normalmente 3 conductores) para el punto de fuerza que te han indicado ira en relación a la longitud en metros de la misma, ya que el ITC-BT19 indica una caÃda máxima de tensión del 3 % , con un factor de potencia (Cos. j) del 0.85% que es el que se suele utilizar.
De hecho si utilizásemos 100 mts de manguera de 2.5 mm, con una carga estimada de 10A tendrÃamos 218,4V en vez de 230, que equivale a una perdida del 5%
Podréis encontrar en Internet infinidad de utilidades para este fin para poder adaptar a la correspondiente sección del cable a cada instalación con tan solo poner en un buscador: CALCULADORA DE CAIDAS DE TENSIÓN
standarman escribió:se lo dejare como circuito independiente colgando de un térmico de 16A ¿Puede este depender de un diferencial del que cuelgan ya otros térmicos? ¿Es correcto que el cuadro de la depuradora dependa de ese térmico o deberÃa salir del Iga (ya que imagino llevará su propio diferencial)? muchas gracias de nuevo.
Lo correcto es que la derivación la realices desde el IGA. Ya que salir desde un magnetotérmico protegido ya por un Diferencial, (el del cuadro eléctrico de
la vivienda) conectado a otro diferencial (el del cuadro de la Piscina) no es lo correcto, e incluso te puede dar falsos disparos.
De paso pasa también la toma de tierra de la vivienda (con la manguera de 3 x X) al cuarto técnico y une todas las tierras.
Y no olvides que aunque utilices manguera de 1000V que permite su uso exterior, en instalaciones fijas esta es recomendable que vaya entubada.
Y como hemos repetidos infinidad de veces
NUNCA JAMAS ELIMINIAR EL DIFERENCIAL NI PUENTEARLO, EN CASO DE QUE SALTE HAY QUE AVERIGUAR LA CAUSA, Y ANTE LA MENOR DUDA DE UN DETERIORO O MAL FUNCIONAMIENTO, CAMBIARLO.Saludos.