Hola Tempestad70
Bueno, aqui van unos cuantos comentarios sobre el proyecto de contrucción:
NOTA:
"o equivalente aceptado" significa que el Contratista puede poroponer durante la ejecucion del proyecto un material o servicio similar en caracteristicas y precio, lo propondra al Propietario y se negociara entre ambos, si no se llega a un acuerdo escrito, el Contratista estará obligado a suministrar el equipo o servicio original del contrato.
CIMENTACION
"El fondo de la cimentación se limpiará de forma adecuada y se colocará una base de hormigón de limpieza sobre un encachado de 15cm de grava de rÃo".
"se realizará una solera de hormigón guinitado HA 25/P/20/lla con un espesor de 20cm y reforzada con un armado formada por mallazo electrosoldado de alta resistencia de 15x15x6 doble, B500S."
...hormigón de limpieza de
7 cm de espesor sobre un encachado de 15cm...
ESTRUCURA
"Trasdós: fábrica de tabicón de ladrillo hueco doble del 9, sirviendo como encofrado perdido para el intradós del muro."
"Intradós: Muro de hormigón armadom HA 25/P/20/lla de 20 cm de espesor con un armado formado por mallazo electrosoldado de alta resistencia de 15x15x6 doble, B500S."
Añadir
... y teminado con zuncho perimetral de 20x10, varillas de 10 y estribos de 6 cada 30 cm), en ese hueco se acomodarás tambien el/los skimmer/s, y se rellenaras de hormigón de alta resistencia.Primero se gunitarán las paredes, después el suelo, el hormigón que se desprenda al suelo durante el proceso de gunitado de paredes será retirado y no reutilizado para hormigonado del suelo.ACABADOS
"Alicatado con bladosÃn de gresite de vidrio de 2,5x2,5mm, agrupados en placas de papel engomado de 33x33cmy recibido con pegamento de cemento blanco sobre el hormigón gunitado del vaso
Inaceptable, sustituir por los dos siguientes:
IMPERMEABILIZACIONLas superficies gunitadas quedarán perfectamente maestradas y lisas, sin irregularidaes ni coqueras o fisuras, caso contrario se maestrearán con mortero aditivado con Sika 1 o equivalente, con la proporción de arena-cemento recomendadas por el fabricante
Sobre las superficies asà acabadas se aplicarán dos capas de impermeabilizante Sika Top o equivalente aceptado, una dada con llana dentada, la segunda aditivada con silice fina para facilitar la adherencia del alicatado vitreo final.ACABADOSobre las superficies asà impermeabilizadas, alicatado con baldosÃn de gresite de vidrio de 2,5x2,5mm, agrupados en placas de papel engomado de 33x33cmy recibido con pegamento especial para gresite sumergido y posteriormente juntas rellenas con mortero especial web-color-premium o equivalente aceptado.
En escaleras y zonas de acceso se utilizara el mismo tipo de gresite con caracterÃsticas antideslizantes.
NOTA Poner aquà si se desea poner grecas el la parte perimetral superior, lineas o dibujos en suelo, borde escaleras, etc
DEPURADORA
"Filtro de arena de silice de granulemetrÃa 0,50 mm."
"El caudal máximo de iltrado será de 5.000 l/h."
"Bomba monofásica autoaspirante de 1CV de pontencia."
Inaceptable, se nota que son "albañiles aventajados", pero de hidraulica de piscinas, n.p.i
¿Una bomba de 1 CV con un caudal maximo filtrado de 5000 l/hr? Una de 1 BU (burro) cojo da mas
Con esa redaccion de partida, te pueden poner hasta un colador lleno de arenas
. Sustituir por lo adecuado para una piscina de ese tamaño cumpliendo lor requisitos de "ciclo de circulación" y "velocidad de filtracion" y calidad aceptable de material.
DEPURADORA- Filtro de arena de sÃlice de granulemetrÃa 0,50 mm, diámetro 600 mm (0,283 m2) , modelo ASTER 600 mm o equivalente aceptado, provisto de válvula selectora lateral de 6 posiciones.
- Motobomba con prefiltro, auto aspirante, monofásica, de 1/2 HP, capacidad 7 m3/h a 10 m.c.a, modelo VICTORIA PLUS o equivalente aceptado.
- Tuberias PVC de 50 mm de interconexión entre equipos, con válvulas de aislamieto en todas las entradas/salidas al sistema hidraulico de distribución. Todas las inconexiones a la depuradora se reliizan con uniones tres piezas para facilitar el desmontaje
Además, aunque aquà no lo pone, si lo hace en los planos, tendrá dos Skimmer, dos retornos de superficie, en la parte contraria a los skimmer y dos retornos de profundidad, en la misma pared de los skimmer
Bien si realmente estan incluidos, no tendran inconveniente en ponerlo donde debe tambien estar, aquÃ, en el alcance de suministro del contrato
Los planos, por supuesto, deben mostrarlo, no debe haber discrepancias entre ambos documentos (este, el alcance del suministro, y los planos) del contrato. No olvidar listar al final de este documemto los planos indicando que forman parte del contrato
SISTEMA HIDRAULICO DE DISTRIBUCION- Dos retornos de superficie, situados en pared frontal, con impulsores direccionables
- Dos retornos de fondo,con impulsores direccionables, situados en pared de fondo, por debajo de los skimmers
- Dos skimmer de bajo caudal, en ABS y boca ampliada (modelo 15 l de Astralpool o semejante aceptado)
- Dos sumideros situados en parte mas profunda, alineados lateralmente y a 1,5 m de distancia entre ellos
El tema de dos sumideros te los he puesto para evitar el efecto succión en niños.
Te pongo tambien varias partidas que faltan, en el contrato hay que poner todo. Cuando las cosas marchan bien, pues sonrisas por doquier, pero cuando surgen problemas al final, que no pillen colgando de un clavo ardiendo por no haber dejado las cosas clraras antes desde el pricipio
CUADRO ELECTRICO DE MANIOBRAS
Un cuadro eléctrico para maniobra de la depuradora. En su interior se encontraran todos los elementos para arranque y parada de la motobomba, tanto en forma manual como temporizada, el motor arrancara a través de un contactor. Tendrá intercalado una protección térmica, ajustable a la potencia del motor, una vez disparada por sobreintensidad, quedara bloqueada, solo sera desbloeable por el usuario mediante un pulsador de desbloqueo situado en el frente-
En el frontal, se encontraran los siguientes elementos de mando/indicación/alarma- Selector de modo auto/manual, para arranque motobomba
- Pulsadores o conmutador para marcha/parada manual
- Piloto indicador de modo auto seleccionado
- Piloto indicador de motobomba arrancada
- Pilota de motobomba disparada por la protección termica
- Pulsador desbloqueo protección termica actuada.
- Reloj programador para funcionamiento temporizado depuradora.
ÃNSTALACION ELECTRICA PISCINA
La instalación eléctrica de la piscina estará conforme con el Reglamento de Instalaciones de Baja Tensión, y en particular:- La piscina estará provista de una pica de toma de tierras independiente de la vivienda, a la que se conectara la ferralla del vaso y la toma de tierra de los aparatos eléctricos de la piscina
- El cuadro de distribución eléctrica contiene un interruptor diferencial bipolar de alta sensibilidad, un interruptor magnetotérmico bipolare para el cuadro de maniobras y otro para enchufes y lámparas de servicio del cuarto. Dispondrá de al menos 3 espacios libres para futuros interruptores bipolares.
- Los cables en el cuarto depuradora se instalaran bajo tubo.
- Se incluye en el suministro un interruptor de alumbrado y una base enchufe auxiliar para maquinas herramientas. Los interruptores en el cuarto son de protección IP65, y los enchufes disponen de carcasa y tapadera de protección IP44
- Se incluye en el alcance suministro la canalización y tendido de cables exteriores, entre caseta y acometida eléctrica de la parcela o vivienda, y entre caseta y focos sumergidos. Estos cables y su tendido serán los adecuados para el servicio exterior subterráneo según se establece en el Reglamento de Instalaciones de Baja Tensión
INSTALACION DE FOCOS
Dime si quieres una instalación de focos LED o halogenos