Hola earenas
earenas escribió:
Pero ya he visto que esto no es así... que el controlador sirve para añadir mas cloro para activar el banco según el nivel deseado...
Esa es una forma de hacerlo, otra es dejar la bomba de inyección con un suministro “ahorrativo” fijo, y
regular la consigna de REDOX final mediante el dosificador de bromo. Esta ultima tiene la ventaja en que no estas esclavo de la lejia, puedes añadir la que te apetezca en cada momento o ninguna.
¿Cómo? Muy sencillo, hay dos maneras que ya he avanzado y cuyo diseño práctico pondré a disposición del foro a la mayor brevedad: controlando el ciclo de filtración para que regule el REDOX adicionalmente a la filtración, o bien mediante interrupción del flujo por el dosificador de erosión cuando la consigna de REDOX se ha alcanzado mediante una válvula motorizada de tres vías.
earenas escribió:
Ahora bien... como el nivel de REDOX tarda entre 20 y 30 min. en estabilizarse, como narices controláis la bomba de inyección para que no se tire todo ese tiempo añadiendo cloro y os pongáis en 800mv porque solo necesitará 5 min en lugar de esos 30min que ha estado sin estabilizarse...
Hay dos factores “lag” que afectan al control de parámetros químicos en general y son el causado por la propia medición del parámetro (en este caso la sonda REDOX) y el producido por la retrasada influencia del reactivo correctivo sobre el parámetro. Es como el dolor de cabeza
, te dura el doble porque cuando te aparece tardas tiempo en evaluarlo y decidirte
a tomar la aspirina, y después el tiempo que tarda la aspirina en hacer su efecto.
En nuestro caso de control REDOX en nuestra agua piscinil se manifiesta mas por el segundo motivo que por el primero, veamos
1.- El tiempo de 30 minutos de velocidad de respuesta del medidor REDOX se refiere al tiempo en alcanzar su valor final después de un variación brusca (escalón), en nuestro caso eso no va a pasar a no ser que inyectemos una tonelada de desinfectante en el vaso, normalmente el medidor REDOX ira solo unos pocos mV retrasado respecto al valor real.
2.- Mas importantes es el “lag” de distribución y actuación de reactivo corrector en el proceso (agua de la piscina) y su posterior llegada a la sonda, pero también es pequeño en caso de disponer de suficientes retornos y bien ubicados.
Y en fin con un total “lag” más o menos reducido, lo neutralizamos de forma muy sencilla: palo y zanahoria
. Durante media hora inyectamos y durante otra media hora esperamos a ver si ha surtido efecto, sino otra media hora de inyección se inicia. Y ambos tiempos ajustables. Eléctricamente, es tan sencillo como llevar la alimentación electrica a la bomba inyectora a través del contacto de relé generador de impulsos (el reloj típico programador de tiempo de depuración lo es, las manetillas elevadas son el impuso de funcionamiento, las presionadas el tiempo de reposo entre impulsos)
Te basta, pues, interponer en la alimentación a la bomba inyectora los dos contactos en serie, el del relé del controlador REDOX (contacto cerrado=REDOX bajo=arrancar inyectora) y el contato del reloj temporizado (contacto cerrado=dejo arrancar la inyectora solo los periodos de tiempo programados en su rueda).
Asi de sencillo
Acuaticos saludos !