• Advertisement

consulta electricidad : red tierra piscina

Apartado para la electricidad de la piscina/SPA, tanto en la parte de fuerza como en la de iluminación del vaso y del entorno.
Reglas del Foro
- Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.
- Algunas secciones del foro hablemosdepiscinas.com quedan temporalmente cerradas y no admiten consultas. El objetivo es evitar consultas repetitivas que ya se han respondido multitud de veces. Por favor UTILIZAD EL BUSCADOR.
- Para el registro de nuevos usuarios, leer esto: viewtopic.php?f=2&t=4831

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor unomas » 22 Mar 2015, 18:31

Hola a tod@s.

standarman escribió: ¿No era principio fundamental que la tierra de la depuradora no fuera la misma que la red equipotencial local? Cuando unes las dos redes de tierras ¿No lo estas haciendo?


El RBT, lo que indica es que las istalaciones de Pisicnas (Tambien aplicable para Fuentes), deben de disponer de una Red Equipotencial Local suplementaria, pero esto es generíco ya que no se habla de donde esta ubicada la pisicna, ya que puede estar en sotano de nuestra casa o a 400m.

Por poner un ejemplo entendible
Si pusieramos un Spa de estos prefabricados, en una de las habitaciones de nuesta casa, éste se conectaria directamente a la toma de tierra de la misma, y si analizamos sus elementos constructivos poco difieren a lo que es una pisicina y de su normativa de aplicación.: Bomba de recirculacion, Bomba/s de impulsión, bomba de aire, excturctura metalica, agua en su interior....., y no se realiza una red equipotencial local suplementaria, ya que se integraria en la propia red de Tierra la vivienda.

Pero si construimos una pisicna a 300m de esa red de la vivienda, la Equipotencialidad si tan solo unimos con un cable (por norma uno de los conductores aislados de la manguera) a los aparamentos que la necesitasen, elementos metalicos,...., sin haber ceardo la correspondiente Red de Equipotencialidad Local suplementaria (o pica), tendremos diferencias de potencial, ya que los materiales constructivos, el propio cable, el tipo de terreno......, harán que la resistencia electrica en ese punto sobre tierra sean difererentes al que teniamos en origen.

Si bien se da por hecho en teoria que si tenemos en nuestra vivienda una Toma principal de tierra como dios manda, y realizamos una red equipotencial local suplementaria para la Pisicna en las mismas condiciones (mismos materiales contructivos, tipo de terreno , misma profuncidad de picas , mismas secciones de cable, etc, etc,) ambas deberán estar al mismo potencial, pero eso es solo teoría, porque en la realidad práctica no se cumple ya que siempre suelen haber pequeñas variaciones

Pero el RBT únicamente te habla de minimos a cumplir, así que si unes ambas redes garantizas el mismo Potencial en todo el sistema.

Es más te puedo asegurar que pocos instalarores firmaría un Boletin sin que ambas tierras esten unidas aunque las medidas independientes de cada instalación fueran practicamente iguales, porque estas pueden cambiar por condiciones externas normalmete del terreno ( Nivel de humedad, salinidad, etc).

Digamos a groso modo que si unimos esas "dos Tierras", seria el equivalente a unir 2 resistencias en paralelo, pero en vez de unirlas a través del propio terreno se unen a traves de un cable cuya resistencia es siempre fija y no variable según circustancias, cuya resultante total será de aplicacion a todo el conjunto manteniendo siempre todo al mismo potencial dentro del los valores permitidos.

Saludos.
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+
-Otras Instalaciones:
unomas
 
Mensajes: 381
Registrado: 06 Sep 2011, 21:48

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor standarman » 05 Abr 2015, 22:10

Muchas gracias, esto de las tierras es un sin fin de aprender......... Con respecto a salir con el circuito desde el IGA ¿no crees que es mejor proteger ese, llamémosle subcuadro, con otro ID selectivo?
standarman
 
Mensajes: 5
Registrado: 19 Mar 2015, 00:09

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor unomas » 06 Abr 2015, 00:49

Hola standarman

standarman escribió:Con respecto a salir con el circuito desde el IGA ¿no crees que es mejor proteger ese, llamémosle subcuadro, con otro ID selectivo?


La funcion del IGA (obligatoriamente bipolar: debe desconectar F+N) es aislar la entrada de distribucion de los circuitos de proteccón que irán a continuación. (diferentes subcuadros)

Tdos los Subcuadros como tu les llamas, deberán de llevar su correspondiente Diferencial (30 mA) y Magnetotérmicos de protección del valor adecuado según el consumo máximo de las lineas a proteger asi como las secciones de cables reglamentarias para cada uno.

Te pongo el enlace del tutorial del compañero Alko donde viene muy claro de donde debemos de partir para realizar el conexionado del cuadro de la depuradora.

viewtopic.php?f=29&t=1125

Saludos
-Localización: Interior de Valencia
-Entorno: De todo un poco.
-Vaso: Hormigón armado y gresite, 5x10 m, 78 m3, 36 años
-Filtración: 1 skimmer, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV KSE100 + filtro laminado 680 mm silex.
-Tratamiento:Dosificador Bromo+Hipoclorito Sódico. (Antes solo hipoclorito Sodico)
-Controles: Controlador PH/ORP y dosificacion Auto. Fotometro Scuba+
-Otras Instalaciones:
unomas
 
Mensajes: 381
Registrado: 06 Sep 2011, 21:48

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor jeopardize » 10 Nov 2022, 12:42

pablo de lucas escribió:Alguien me podría decir en que normativa o instruccion se establece la toma de tierra con un cable pelado de cobre de 35mm y que vaya unido a la ferralla del hormigon del vaso. Gracias
No sé si esto es lo que buscas:
https://direct-electro.es/files/reglamentobajatension/ITC_BT_31.pdf
-Localización: Tarragona.
-Entorno: olivos y una condenada buganvilla...
-Vaso: gunitado y gresite, 4x8 m, 48m3, 10 años.
-Filtración: caseta de obra, filtro sílex.
-Tratamiento: cloración salina.
-Controles: Manual
-Antigüedad agua: 10 años.
Avatar de Usuario
jeopardize
 
Mensajes: 115
Registrado: 19 Jul 2015, 23:03

Re: consulta electricidad

Notapor cavila » 11 Nov 2022, 22:37

Por favor, alguien me puede indicar en que norma viene esto:

"La red suplementaria local por norma se realiza en la base de la piscina, mediante cable desnudo de cobre de 35mm, intercalando unido a él varias piquetas metidas en el terreno y asu su vez unen los mallazos del forjado en varios puntos, antes de hormigonar dicha base."
cavila
 
Mensajes: 1
Registrado: 11 Nov 2022, 22:30

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor jeopardize » 12 Nov 2022, 02:32

cavila escribió:Por favor, alguien me puede indicar en que norma viene esto:

"La red suplementaria local por norma se realiza en la base de la piscina, mediante cable desnudo de cobre de 35mm, intercalando unido a él varias piquetas metidas en el terreno y asu su vez unen los mallazos del forjado en varios puntos, antes de hormigonar dicha base."
Diria que REBT ITC-BT-31
-Localización: Tarragona.
-Entorno: olivos y una condenada buganvilla...
-Vaso: gunitado y gresite, 4x8 m, 48m3, 10 años.
-Filtración: caseta de obra, filtro sílex.
-Tratamiento: cloración salina.
-Controles: Manual
-Antigüedad agua: 10 años.
Avatar de Usuario
jeopardize
 
Mensajes: 115
Registrado: 19 Jul 2015, 23:03

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor pruiz » 31 Ene 2023, 22:50

Buenas
En la ITC-BT-31 cuando dice :
"Todos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2 y los conductores de
protección de todos los equipos con partes conductoras accesibles situados en estos
volúmenes, deben conectarse a una conexión equipotencial suplementaria local. Las
partes conductoras incluyen los suelos no aislados"

que significa "las partes conductoras incluyen los suelos no aislados" que repercusiones prácticas tiene.

Gracias
pruiz
 
Mensajes: 2
Registrado: 31 Ene 2023, 22:34

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor PisciDoc » 01 Feb 2023, 13:47

pruiz escribió:que significa "las partes conductoras incluyen los suelos no aislados" que repercusiones prácticas tiene.

Todos los suelos en general son conductores (en mayor o menor medida), ya sean estos de tierra, hormigon, ceramica, etc. Estos serian ejemplos de "suelos no aislados".

Un ejemplo de "suelo aislado" seria uno que estuviera recubierto con tarimas de algún tipo de resina o polímero plástico o similar. Algo de este estilo: https://www.leroymerlin.es/productos/ja ... 86331.html

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2392
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: consulta electricidad : red tierra piscina

Notapor pruiz » 07 Feb 2023, 00:35

Gracias.
Eso significa que hay que conectar el suelo a la red equipotencial .
¿cómo se conecta?
pruiz
 
Mensajes: 2
Registrado: 31 Ene 2023, 22:34

Anterior